08.09.2020 в 01:14:37

Всем доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, как подключается к электричеству шкафчик с зеркалом и подсветкой для ванной комнаты: сзади или сверху? Т.е. вывод кабеля должен быть за шкафчиком или выше уровня подвешивания? Шкафчик (если это вдруг важно) такой: https://tula.santehnika-online.ru/product/zerkalo_shkaf_aqwella_ekolayn_75_universalnyy/

С одной стороны, логика подсказывает, что подключаться должен сзади, т.к. есть соблазн что-то положить на верх шкафчика и риск задеть рукой валяющийся там клеммник. С другой стороны, почему производитель сделал вывод провода сверху, а не сзади?

И главное, если подключение должно быть сзади, хватит ли зазора между стеной и шкафчиком для клеммника и как подключение осуществлять? Получается, нужно сначала выполнять электрическое соединение, делая это навесу, поднеся весьма нелёгкий шкаф к месту подвешивания, и только потом повесить его на крюки? Реально ли это?

И ещё вдогонку: такие открытые клеммники вообще допустимы во влажных помещениях?

Прошу прощения за ламмерские вопросы

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.09.2020 в 05:33:11

InvMan, Здравствуйте

Подскажите, пожалуйста, как подключается к электричеству шкафчик с зеркалом и подсветкой для ванной комнаты: сзади или сверху?

Так, как предусмотрел производитель.

И главное, если подключение должно быть сзади, хватит ли зазора между стеной и шкафчиком для клеммника и как подключение осуществлять?

Никакого зазора быть не должно. В стене сверлится отверстие, вмазывается подрозетник, в нём соединение, закрытое шкафом.

Получается, нужно сначала выполнять электрическое соединение, делая это навесу, поднеся весьма нелёгкий шкаф к месту подвешивания, и только потом повесить его на крюки?

В 4 руки эта операция делается легко и непринуждённо.

такие открытые клеммники вообще допустимы во влажных помещениях?

Клемники с Вашего фото недопустимы ни в каких помещениях, независимо от влаги, солнца или детей. wago 224-111

0
InvMan
InvMan
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Тула

Сообщений: 160

09.09.2020 в 00:27:59

Rumato написал: вмазывается подрозетник

Мда, вот это поворот! Благодарю за ответ

Rumato написал: Так, как предусмотрел производитель.

А производитель ничего этого не предусмотрел, т.к. сделал вывод проводов сверху, снабдил негодным клемником и оставил очень короткие концы. Эти короткие "писюльки", будучи заведёнными за шкаф, могут достать только до подрозетника, расположенного на месте крюка, на который нужно вешать шкаф.

А в чём смысл именно подрозетника в данном случае? Есть ли у него какая-то другая функция, кроме некого облагораживания углубления в стене?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.09.2020 в 01:08:30

InvMan, Смысл подрозетника, в том, что в нём находятся клёмники, которыми подключается зеркало. И зеркало вплотную висит к стене не давит на соединения, т.е. никакой зазор не нужен.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.09.2020 в 12:10:46

InvMan написал: логика подсказывает, что подключаться должен сзади, т.к. есть соблазн что-то положить на верх шкафчика и риск задеть рукой валяющийся там клеммник.

Поставьте такое

InvMan написал: как подключается к электричеству шкафчик с зеркалом и подсветкой для ванной комнаты: сзади или сверху?

Как удобней - у Вас как сейчас выполнена подводка?

InvMan написал: Получается, нужно сначала выполнять электрическое соединение, делая это навесу, поднеся весьма нелёгкий шкаф к месту подвешивания, и только потом повесить его на крюки?

Какая проблема - разобрать точку подключения на шкафу, повесить шкаф предварительно к точки подключения завести кабель, подключить закрыть точку подключения. :confused:

InvMan написал: почему производитель сделал вывод провода сверху, а не сзади?

Шкафчик за 10 килорублей с со скобами :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11124

09.09.2020 в 14:30:40

Rumato написал: Клемники с Вашего фото недопустимы ни в каких помещениях

Тем не менее для лампочки с малым током потребелния с высокой долей вероятностью будет работать долго.

InvMan написал: как подключается к электричеству шкафчик с зеркалом и подсветкой для ванной комнаты: сзади или сверху?

Ну коль выход сверху, то стало быть и подключать сверху.

InvMan написал: почему производитель сделал вывод провода сверху, а не сзади?

Разгильдяй ваш производитель. За 11 тыс.руб вполне мог бы сделать сверху снимаемую крышечку (ту что прибил скобами) или дополнительную коробочку в которой должен находиться клемник и под которым можно было бы произвести весь монтаж по приложенной к зеркалу инструкции. А тут подозреваю даже инструкцию и разметки для крепления не приложили.

InvMan написал: С одной стороны, логика подсказывает, что подключаться должен сзади, т.к. есть соблазн что-то положить на верх шкафчика и риск задеть рукой валяющийся там клеммник.

Мокрыми руками на верх ни чего ставить не стоит.

А дальше как минимум несколько вариантов:

  1. Накрыть соединение крышечкой, как и предложили выше.
  2. Снять крышечку прибитую скобами (скобы извлечь и прикрутить крышечку маленькими саморезами), повесить зеркало, произвести соединение под крышечкой и прикрутить крышечку на место.
  3. Если подготовлено место соединения в другом месте, то вскрыть верхнюю крышечку (извлечь скобы), вывести новый провод нужной длины и соединить в планируемом месте.
0
InvMan
InvMan
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Тула

Сообщений: 160

10.09.2020 в 01:20:11

Благодарю всех откликнувшихся!

megrad написал: у Вас как сейчас выполнена подводка?

Пока что всё, что сейчас есть - кабель, свисающий с потолка, оштукатуренная стена, в которой я поторопился сделать штробу, но не определился с тем, где должен быть вывод кабеля из штробы

ser000 написал: А тут подозреваю даже инструкцию и разметки для крепления не приложили.

Да, инструкция в комплекте единая на все изделия данной фирмы, и она, как это сейчас принято, лишь содержит рекомендации а ля "не суйте пальцы в розетку"

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17794

10.09.2020 в 09:35:40

InvMan написал: сейчас есть - кабель, свисающий с потолка, оштукатуренная стена, в которой я поторопился сделать штробу, но не определился с тем, где должен быть вывод кабеля из штробы

Высота 1м 80 см, посередине раковины. Провод 3х1,5. Выводится в оболочке через дырку D 14 мм в плитке. При размещении зеркала или шкафа оболочка с провода снимается, провода вверх, вешается элемент мебели, производится соединение проводов и они прячутся сверху за мебель. Так делаю лет 15, проблем нет. :confused: ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2020 в 14:59:46

InvMan написал: кабель

Длины хватит чтобы завести в точку подключения на шкафчике?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

InvMan
InvMan
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Тула

Сообщений: 160

11.09.2020 в 12:17:25

Да, длина кабеля в избытке, чего не скажешь о длине проводов от самого зеркала.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2020 в 14:50:28

InvMan написал: чего не скажешь о длине проводов от самого зеркала.

Крайзис аднака.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.