Аватар пользователя
MMR1

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Москва

Сообщений: 23

08.09.2020 в 23:53:16

Течет показанное на фото соединение. Подтекает не активно в нижней части соединения. Два раза вызывал сантехника из УК. Устранить не удалось. В чем может быть причина течи? Вокруг соединения есть несколько трещин в плитке. Впечатление, что потихонечку увеличиваются. Версия соседа - треснул замурованный в стену уголок.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

09.09.2020 в 00:56:51

MMR1, знакомая проблема, отгнила резьба. Решение - оключать воду и переваривать

У меня есть один хороший метод. Гляньте здесь и главное, прочтите его описание

https://www.instagram.com/p/CCGuvKzlifJ/?igshid=azofrmc0qsi7

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

09.09.2020 в 10:15:19

MMR1 написал: Два раза вызывал сантехника из УК. Устранить не удалось. В чем может быть причина течи?

Вскрытие покажет. Без вскрытия можно погадать на кофейной гуще... В ваших интересах побыстрее вскрыть и устранить проблему, т.к. велики риски залить свою и соседские квартиры, а так же ошпариться, если не повезёт, то можно ошпариться до смерти.

0
Аватар пользователя
MMR1

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Москва

Сообщений: 23

09.09.2020 в 12:25:04

Technik-san написал: MMR1, знакомая проблема, отгнила резьба. Решение - оключать воду и переваривать

У меня есть один хороший метод. Гляньте здесь и главное, прочтите его описание

https://www.instagram.com/p/CCGuvKzlifJ/?igshid=azofrmc0qsi7

Technik-san, наверное этот метод не совсем для меня. К моему ПС от стояка идет гибкая подводка, вроде Рехау. Заканчивается стальным уголком. В него ввинчивается уголок ПС.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2020 в 12:37:22

MMR1, вскрывать и менять то, что сгнило/лопнуло, чего тут воду в ступе толочь. Стальных фитингов после полимерных труб быть не должно.

0
Аватар пользователя
MMR1

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Москва

Сообщений: 23

09.09.2020 в 13:01:22

ser000, сегодня пришел сантехник, вскрыл соединение, почистил от ржавчины уголок, который в стене. Стало видно, что в нижней части уголка остались два витка резьбы. Потом снова собрал соединение, почистил вокруг него ржавчину, открыл воду. Течь снизу уголка стало сильнее, чем до всех этих манипуляций. Сантехник перекрыл воду на ПС. Теперь надо вскрывать стену, как Вы и говорили. А как вся эта операция выглядит? Понятно, что надо снимать плитку, потом штукатурку. Но, наверное, не перфоратором, можно повредить подводку из ПП, опять же трещины в стене. И какой брать уголок на замену? Внутренняя резьба у него, скорее всего, должна быть 38 мм. (то есть дюйм с четвертью), так как ответная внешняя резьба на уголке ПС 41 мм. А к другому концу уголка крепится труба из ПП на пол дюйма. То есть нужен уголок 1¼" х 1/2"?
Старый стальной сгнил, то есть нужна латунь/ бронза?
А линейные размеры? Раздолбить стену, взять старый уголок и пойти с ним в магазин? Не очень вдохновляет. ))

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

09.09.2020 в 14:16:28

MMR1 написал: А как вся эта операция выглядит? Понятно, что надо снимать плитку, потом штукатурку.

Как минимум снять плитку с отверстием (возможно больше плиток) и получить доступ для осмотра с последующим принятием решение, что делать дальше. Исполнитель вероятно подскажет, что делать дальше, когда будет хоть какая-то ясность, что под плиткой.

Или при наличии фото после вскрытия и тут чего присоветуют.

0
Аватар пользователя
MMR1

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Москва

Сообщений: 23

10.09.2020 в 20:31:20

Сняли плитку. Проржавел стальной уголок, который был вмонтирован в стену. Дырка хорошо видна на фото. Уголок 1¼" х 1/2". Соединение уголка с магистралью резьбовое, что сильно помогло мастеру. Магистраль шитый пропилен, но он так и не понял, что конкретно. Сказал, что не Рехау. Длина уголка в одном направлении (в направлении магистрали) 65 мм., во втором перпендикулярном направлении (выход из стены) - 50 мм. Подходящий уголок на замену в магазине не нашли. Взяли латунный уголок Вальтек на 1¼" (в итоге не подошел, слишком большая длина в обоих направлениях 70 мм. Х 70 мм.), футорку Вальтек 1¼" х 1/2" и, на всякий случай, чугунный уголок 1¼" (длина 60 мм. Х 60 мм.). В итоге использовали его. Временная схема на фото. Как лучше сделать постоянную схему? И, может, кто-то знает этот шитый пропилен? Что это за марка? Ему 22 года, и я, блин, не помню.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу