22.10.2020 в 12:16:52
SergSB написал: Я не видел, чтобы маты заливали стяжкой в 3-4 см. Обычно мат заливают слоем пол см - см максимум. А уже далее занимаются укладкой плитки.
аналогично...
SergSB написал: 3-4 см не только дорого, но и теряется смысл от теплого пола в формате мата = мгновенный разогрев плитки.
почти так, остается то, что мат понадежнее кабеля - изоляция получше.
С таким слоем непонятной смеси (возможно слишком сухой при укладке, либо отдавшей воду недогрунтованному основанию), сеткой (по сути - разделитель), возможно плохо подготовленным основанием (не сняли молоко, остатки падавших и высохших смесей, не пропылесосили тщательно, недогрунтовали) - не могу исключить отскок верхнего слоя (частично, местами, больше вероятность по периметру), даже просто при высыхании и усадке смеси, даже не говоря еще о включении теплого пола.
Возможно смесь не созрела/высохла полностью и плитку уложили как только, так сразу... На свежие стяжки - годятся только суперэластичные спейиальные клея, которых по пальцам одной руки. А тут еще и большой формат, да еще и с концентратором в углу. Целые плитки вытерпели... надрезанные - нет.
22.10.2020 в 12:29:21
BV, Там действительно есть маяки. Высота «стяжка» равна высоте маяка. Маяки какой высоты сказать трудно. В смете за этот период есть маяки 6мм и 10мм. Состоит «стяжка» из витанита и чего-то ещё. Клали плитку на следующий день в холле по центру. Конкретно те плитки, которые треснули где-то дней через 5. Сначала клали холл, потом прихожая, потом ванна, целыми плитками, потом все помещения соединили вот как раз теми плитками, что треснули.
22.10.2020 в 12:38:46
Светлана66 написал: Высота «стяжка» равна высоте маяка.
на этом фото, я вижу как минимум две высоты маяка. Ну впрочем не проблема аккуратно поковырять и посмотреть адгезию и толщину слоя.
Светлана66 написал: Состоит «стяжка» из витанита
Номер или название Ветонита?
Светлана66 написал: и чего-то ещё.
Чего именно и зачем?
Светлана66 написал: Сначала клали холл, потом прихожая, потом ванна, целыми плитками, потом всё соединили вот как раз теми, что треснули.
то есть у арки коридор-прихожая впихнули плитки после? Они резаные? Иначе я не знаю как попасть в размер
22.10.2020 в 12:54:35
Светлана66 написал: Остатки плитки есть, но это не целая плитка, а куски. Т
кусков достаточно
Светлана66 написал: Отправлять плитку на фабрику, думаю, никто этим заниматься не будет.
Ну если очень припрет, за свой счет DHL или аналоги на лабораторию фабрики понять причину....
Светлана66 написал: Если я отдам плитку на экспертизу, они образцы, естественно, уничтожат, допустим, выяснится, что плитка идеальная по всем параметрам, а что я буду на пол класть?
О том что отдать целю плитку речи не идет - ситуацию понимаю. Экспертизе в Москве ТОЧНО нужна только целая? Почему они не могут испытать отрезанный квадрат меньшего размера? Может не офицально без акта скажут цифры в сравнении с типичным КГ...
И в любом случае я бы отдал несколько кусков плиточнику поиздеваться....
PS Это пока только мысли вслух, а не полное руководство к действию :) Может какая мысль и получит развитие... У Вас "только один выстрел, и надо не промахнуться" поэтому постараться учесть максимум. (Ну есть конечно совсем крайний вариант - переделать все, но ИМХО, он самый крайний, и то если проблема вылезет еще раз. )
22.10.2020 в 13:06:27
BV написал: Максимум, который держит изоляция теплого пола - мата, если не ошибаюсь 130 град, верно? Вряд-ли стяжка даже непосредственно вокруг изоляции кабеля может принять такую температуру... Даже если, то повреждения эпоксида будут очень локальны
Это скорее к выбору смолы и качественному приготовлению. И
22.10.2020 в 13:17:04
AKI написал: Для некоторых типов даже есть рекомендация - прогреть смолу до 80С для полной полимеризации и исключения выноса вредной химии.
А если меньше Т, но дольше? (аналогичные рекомендации есть для ускорения полимеризации много чего разного)
22.10.2020 в 13:23:43
Вдогонку, датчик и кабель гипсовой смесью замазали
чтобы шансов у плитки совсем не оставалось, типа "контрольный в голову"
22.10.2020 в 13:28:32
BV написал: А если меньше Т, но дольше?
Зависит от типа смолы (буквы по ссылке выше):
1.6. Эпоксидные смолы на месте производства работ применяют обычно в холодном состоянии. Однако технологией предусмотрен разогрев смол ЭД-14 и ЭД-16 до 40 - 60 °С. При нагреве выше 60 °С выделение токсичных летучих веществ из смол усиливается, и они могут оказать вредное действие на организм человека.
Смысл в том, что объем смолы приличный, помещение жилое, а жизнь одна.
P.S. Даже Игорь Негода (фанат эпоксидки) и то стал в респираторе кино снимать про свои эпоксидные поделки...
P.P.S. В старые советские времена много работал в ЭД-20. Попадалась смола почти без запаха и более светлая, но были и бутылки с запахом скипидара, желтые и т.д. В общем где заказать качественную – нужно поискать.
22.10.2020 в 13:29:33
BV написал: А если меньше Т, но дольше?
ситуация такая как ЖБИ пропарки и кондиция на вынос за сутки или 30 дней
препреги или вакуум инфузия в печи за короткое время = тарированое изделия с заданной геометрией или сутки с прикаткой валиком или ровинг надутый чоппером - сползание пузыри и прочие радости свободной смолы
22.10.2020 в 13:33:34
AKI написал: токсичных летучих веществ из смол усиливается, и они могут оказать вредное действие на организм человека.
токсична не смола а отвердители
AKI написал: Смысл в том, что объем смолы приличный, помещение жилое, а жизнь одна
200 мл ЭДика хватает на 60 квадратов стяжки с мелкими трещинами
AKI написал: стал в респираторе
сурово, особенно учитывая что респик ( любой) не фильтрует газы ( летучие пары ) вообще нужен спешиальный противогазный патрон
AKI написал: нужно поискать
ни для кого не секрет название одной фирмы где берут композиции в 90% случаев
22.10.2020 в 13:43:59
fhntv написал: токсична не смола а отвердители
Разве это принципиально?
fhntv написал: 200 мл ЭДика хватает на 60 квадратов стяжки с мелкими трещинами
ОК. Но одно дело залить в стакан (площадь поверхности мала), а другое - размазать по полу.
fhntv написал: сурово, особенно учитывая что респик ( любой) не фильтрует газы ( летучие пары ) вообще нужен спешиальный противогазный патрон
Поскольку Игорь снимает ролики, про свои поделки, а не селфи - не понятно, что у него за маска. Возможно, и с угольными патронами. Главное - человек стал использовать СИЗ. Раньше был пофигистом. Что-то заставило. Обычно в зрелом возрасте это проблемы со здоровьем.
fhntv написал: ни для кого не секрет название одной фирмы где берут композиции в 90% случаев
Эта фирма секретная? Опубликуйте. Я брал "в розлив" в Русхим-е. Но было почти год назад.
22.10.2020 в 13:53:11
AKI написал: Разве это принципиально?
в общем да в силу многих причин как то количество прореагировавшего отвердителя , пропорции, условия полимеризации и наконец выбор самого отвердителя
AKI написал: размазать по полу
там скорее пролить трещину , инжекция :)
AKI написал: Раньше был пофигистом. Что-то заставило
может быть, факт чтобы пофигизм не распространялся на выбор СИЗов , есть много перцев работающих в марлевых и одноразовых масках с веществами и парами требующих совершенно других уровней зашиты
AKI написал: Опубликуйте
с вашего разрешения дабы не сочли рекламой а ответом на ваш вопрос "Эпитал" композиции любого уровня
22.10.2020 в 14:25:06
BV, Витанит и вторая смесь, могу предположить по фото вот эти.
Там где коридор соединяется с холлом, плитки целые, только г образный вырез. Стык ванной и холла, плитка резанная, иначе бы не встала.
22.10.2020 в 14:28:46
BV, Про единственный выстрел, прям в точку. Переделывать всё, это помимо денег ещё куча времени. Снова ждать плитку. А без этого паркет класть нельзя. Холл центральное помещение, с ним соединяются почти все комнаты. А паркет уже куплен.