TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.09.2020 в 19:03:29

Rubin написал: УЗО на вводе ставится как противопожарное номиналом 100-300мА, и призвано оно защитить от пожара и повреждений водной кабель.

А сможете процитировать норму, которая призывает вводной кабель УЗО защищать?

PS Прочитал ваш пост до конца и понял: не сможете. Так что не трудитесь уже.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.09.2020 в 19:27:07

СтранникXXI, я полагаю, что в TN-C-S УЗО с уставкой не более 30 мА выполняет функцию дополнительной защиты человека от поражения током, ещё функции защиты электрооборудования от аварии и от пожара вследствии утечки на землю. Если что не так - поправьте пожалуйста.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

15.09.2020 в 19:36:01

Abrikos написал: и от пожара вследствии утечки на землю.

Так-то земля и не горит..

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.09.2020 в 19:39:34

Abrikos написал: в TN-C-S УЗО с уставкой не более 30 мА выполняет функцию дополнительной защиты человека от поражения током

при прямом прикосновении. Скажите, где и каким образом в быту можно "прямо прикоснуться" к токоведущим частям, по которым протекает пульсирующий постоянный ток, на который призвано реагировать УЗО типа А?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.09.2020 в 19:42:53

СтранникXXI написал: Скажите, где и каким образом в быту можно "прямо прикоснуться" к токоведущим частям, по которым протекает пульсирующий постоянный ток

Да к тем же и так же, как и в случае тока переменного. Который легким движением полупроводника без проблем превращается в пульсирующий.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.09.2020 в 19:44:45

TAB написал:

СтранникXXI написал: Скажите, где и каким образом в быту можно "прямо прикоснуться" к токоведущим частям, по которым протекает пульсирующий постоянный ток

Да к тем же и так же, как и в случае тока переменного. Который легким движением полупроводника без проблем превращается в пульсирующий.

Конкретно, пожалуйста.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.09.2020 в 19:48:13

СтранникXXI, конкретно - что? Перечислите ваши способы прямого прикосновения к частям с переменным током, тогда и я смогу уточнить.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.09.2020 в 19:58:17

СтранникXXI написал:

Abrikos написал: в TN-C-S УЗО с уставкой не более 30 мА выполняет функцию дополнительной защиты человека от поражения током

при прямом прикосновении. Скажите, где и каким образом в быту можно "прямо прикоснуться" к токоведущим частям, по которым протекает пульсирующий постоянный ток, на который призвано реагировать УЗО типа А?

СтранникXXI, я не могу ответить на Ваш вопрос. Хотя бы потому, что я не могу знать конструкцию всех электроприборов выпускаемых в мире в настоящее время. И все варианты возможных неисправностей этих электроприборов я тоже знать не могу. Кроме того в каждой стране есть некоторое количество психически не вполне здоровых людей, и как они эксплуатируют свои электроприборы я тоже не знаю.


Я когда-то приводил уже пример отзыва партии холодильников IKEA, у которых электронная плата управления отваливалась и замыкала на корпус. Это во Франции было.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.09.2020 в 20:12:28

Abrikos написал: Хотя бы потому, что я не могу знать конструкцию всех электроприборов выпускаемых в мире в настоящее время.

Вряд ли конструкция какого-то из них, предназначенного для бытового использования предусматривает открытые потроха блока питания.

Abrikos написал: Кроме того в каждой стране есть некоторое количество психически не вполне здоровых людей, и как они эксплуатируют свои электроприборы я тоже не знаю.

В этом случае не поможет никакое УЗО, хоть А, хоть "зю".

Abrikos написал: Я когда-то приводил уже пример отзыва партии холодильников IKEA, у которых электронная плата управления отваливалась и замыкала на корпус. Это во Франции было.

При этом сработает АВ.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.09.2020 в 20:16:15

TAB написал: конкретно - что?

Конкретный пример прямого прикосновения к токоведущим частям, по которым течет пульсирующий постоянный ток.

TAB написал: Перечислите ваши способы прямого прикосновения к частям с переменным током, тогда и я смогу уточнить.

Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос? Когда-то в юности это называлось "переводить стрелки".

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.09.2020 в 20:16:34

Rubin, а почему всегда должно кого-то "дёрнуть" именно постоянкой? А если дифференциальный трансформатор временно потеряет чувствительность из-за неисправности электронной схемы электроприбора и на этом фоне кого-то дёрнет переменкой?