СтранникXXI написал:

Aтос написал:

dokar написал: Aтос, Вы знаток белорусских законов ?

Нет не знаток, но это общий принцип позволяющий распределять нагрузку более равномерно еще со времён СССР

Какой принцип? Вот этот

Aтос написал: По закону нет ограничения по каждой фазе, ограничена только общая мощность, как будет распределена нагрузка значения не имеет.

?

СтранникXXI, Ну дык с применением умных счётчиков такое возможно. Только откуда они в СССР ?

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5753

21.09.2020 в 12:55:10

dokar написал: СтранникXXI, Ну дык с применением умных счётчиков такое возможно. Только откуда они в СССР ?

Счетчики с ограничением общей мощности по 3-м фазам - это не новость. Мне непонятно, каким образом это позволяет

Aтос написал: распределять нагрузку более равномерно

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3823

21.09.2020 в 18:12:27

Ну дык с применением умных счётчиков такое возможно. Только откуда они в СССР ?

Если есть в Белорусии то щитай что в СССР тоже есть ;)

Мне непонятно, каким образом это позволяет

Чисто математически вероятность перегрузки/недозагрузки отдельно взятой линии снижается в три раза

0
maksbsize
maksbsize
Новичок

Регистрация: 16.07.2020

Минск

Сообщений: 16

02.10.2020 в 08:41:56

Чуть изменил схему https://yadi.sk/i/Jz0_EZ1LdDJj0g

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

02.10.2020 в 10:11:38

зачем на третьем этаже щит вообще?! там аж пять линий - проще кинуть от второго зачем на вводах щитков ставить рубильники? логичнее было бы отключать их вместе с линями из распределителя на первом этаже. Соврешенно не понятно каскадирование УЗО

0
maksbsize
maksbsize
Новичок

Регистрация: 16.07.2020

Минск

Сообщений: 16

02.10.2020 в 13:33:27

Dron/9K написал: зачем на третьем этаже щит вообще?! там аж пять линий - проще кинуть от второго зачем на вводах щитков ставить рубильники? логичнее было бы отключать их вместе с линями из распределителя на первом этаже. Соврешенно не понятно каскадирование УЗО

Dron/9K, Можно поподробнее про каскадирование УЗО?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2020 в 14:58:20

maksbsize, скорее селективность Селективность устройств защитного отключения означает, что для устройств, включенных в цепь последовательно, при возникновении в защищаемой ими цепи тока утечки, должно сработать только то УЗО, которое ближе всех расположено к месту повреждения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

maksbsize
maksbsize
Новичок

Регистрация: 16.07.2020

Минск

Сообщений: 16

02.10.2020 в 15:27:11

megrad написал: maksbsize, скорее селективность Селективность устройств защитного отключения означает, что для устройств, включенных в цепь последовательно, при возникновении в защищаемой ими цепи тока утечки, должно сработать только то УЗО, которое ближе всех расположено к месту повреждения.

megrad, А что не так у меня? Одно общее узо(селективное) и на каждом этаже свое

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2020 в 16:33:11

maksbsize, ждём ответа .... в следующей серии, авось разъяснят. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

02.10.2020 в 20:58:55

maksbsize написал: Одно общее узо(селективное)

Для чего оно? Что защищает?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

02.10.2020 в 22:09:55

Dron/9K написал:

maksbsize написал: Одно общее узо(селективное)

Для чего оно? Что защищает?

Dron/9K, А у тс разве квартира ? У него дохлая воздушка с ТТ , по определению

0

Да, ни фига.