Аватар пользователя
Виктор Лучинский

Местный

Регистрация: 22.09.2020

Москва

Сообщений: 1

22.09.2020 в 09:46:13

Добрый день. Установили печь Профессор Бутаков (Доцент). Есть несколько проблем. 1) Порывами ветра задувало дым обратно в дом Проблему решили установив вместо обычного зонтика дефлектор ЦАГИ. 2) Недостаточная тяга в печи. При открытии дверцы с открытым шибером дым идет в дом (при приоткрытом окне на улицу) У печи и дома сложная судьба, так сложилось что кроме как у стены дома печь ставить было некуда, а выводить дымоход у самого кря крыши и поднимать его почти на четыре метра на уровень выше конька решение такое себе, поэтому решили проблему двумя поворотами под 45° и выходом рядом с коньком на расстоянии ~1м. Второе кривое решение заключается в заужении диаметра дымохода. Изначально планировалась совсем другая с выходом 120мм, но в последний момент когда дымоход был уже закуплен и собран купили Бутакова.

Я почитал статьи по данной проблеме и как я понял есть несколько вариантов.

1) Убрать повороты 90° (на тройнике и перед входом в печь) на эскизах Вариант 1 и Вариант 2 нарисован тройник с углом 135° и соединитель 135°. 1 и 2 варианты отличаются переносом шибера на верх на прямой участок.

2) Нарастить высоту дымохода относительно конька. Вопрос, надо ли и на сколько?

Прошу совета.

Текущий вариант

Вариант 1

Вариант 2

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу