22.09.2020 в 09:46:13
Добрый день. Установили печь Профессор Бутаков (Доцент). Есть несколько проблем. 1) Порывами ветра задувало дым обратно в дом Проблему решили установив вместо обычного зонтика дефлектор ЦАГИ. 2) Недостаточная тяга в печи. При открытии дверцы с открытым шибером дым идет в дом (при приоткрытом окне на улицу) У печи и дома сложная судьба, так сложилось что кроме как у стены дома печь ставить было некуда, а выводить дымоход у самого кря крыши и поднимать его почти на четыре метра на уровень выше конька решение такое себе, поэтому решили проблему двумя поворотами под 45° и выходом рядом с коньком на расстоянии ~1м. Второе кривое решение заключается в заужении диаметра дымохода. Изначально планировалась совсем другая с выходом 120мм, но в последний момент когда дымоход был уже закуплен и собран купили Бутакова.
Я почитал статьи по данной проблеме и как я понял есть несколько вариантов.
1) Убрать повороты 90° (на тройнике и перед входом в печь) на эскизах Вариант 1 и Вариант 2 нарисован тройник с углом 135° и соединитель 135°. 1 и 2 варианты отличаются переносом шибера на верх на прямой участок.
2) Нарастить высоту дымохода относительно конька. Вопрос, надо ли и на сколько?
Прошу совета.
Текущий вариант
Вариант 1
Вариант 2