Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10185

23.09.2020 в 15:13:33

Подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции (индивидуальный канал, без соседей, 2 этаж из 5). В теории это тройниковое подключение вытяжки рядом с вентшахтой, прикрытие второго входа тройника или обратным клапаном (заслонка, нормально-открытый) или установка в него вентилятора подпора (включение одновременно с вытяжкой). Теперь реалии. От потолка до верха кухни 135мм. Расположение на схеме. Как рекомендуете подвести канал вытяжки относительно оставляемого отверстия ЕВ в организуемом воздуховоде? Понятно, что придется городить конструкции из воздуховодов по месту, возможно колхозить. Прямоугольными воздуховодами должно получиться проще.

Хочется, конечно, поставить вентилятор для отбора воздуха из кухни, и чтобы не мешал ЕВ (вентилятор для летних жарких периодов, когда ЕВ не тянет). Но это получается громоздко. Как и клапан-заслонка. Думаю над компактным решением, чтобы эта вся конструкция не сильно давила на глаза под потолком.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

23.09.2020 в 21:08:20

Мишутк написал: Думаю над компактным решением, чтобы эта вся конструкция не сильно давила на глаза под потолком.

Если тройник смонтировать внутри шкафа, то получится вполне компактно.

Мишутк написал: Прямоугольными воздуховодами должно получиться проще.

Лучше делайте круглыми.