23.09.2020 в 15:13:33
Подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции (индивидуальный канал, без соседей, 2 этаж из 5). В теории это тройниковое подключение вытяжки рядом с вентшахтой, прикрытие второго входа тройника или обратным клапаном (заслонка, нормально-открытый) или установка в него вентилятора подпора (включение одновременно с вытяжкой). Теперь реалии. От потолка до верха кухни 135мм. Расположение на схеме. Как рекомендуете подвести канал вытяжки относительно оставляемого отверстия ЕВ в организуемом воздуховоде? Понятно, что придется городить конструкции из воздуховодов по месту, возможно колхозить. Прямоугольными воздуховодами должно получиться проще.
Хочется, конечно, поставить вентилятор для отбора воздуха из кухни, и чтобы не мешал ЕВ (вентилятор для летних жарких периодов, когда ЕВ не тянет). Но это получается громоздко. Как и клапан-заслонка. Думаю над компактным решением, чтобы эта вся конструкция не сильно давила на глаза под потолком.
23.09.2020 в 21:08:20
Мишутк написал: Думаю над компактным решением, чтобы эта вся конструкция не сильно давила на глаза под потолком.
Если тройник смонтировать внутри шкафа, то получится вполне компактно.
Мишутк написал: Прямоугольными воздуховодами должно получиться проще.
Лучше делайте круглыми.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.