Т.е. они вам вообще никак делать не хотят? Уроды обнаглевшие!!
23.09.2020 в 21:25:18
Т.е. они вам вообще никак делать не хотят? Уроды обнаглевшие!!
06.10.2020 в 13:27:37
Доброго дня. Имею в новостройке (2-йгод)полотенцесушитель Терминус Анкона с полкой. Проблема в том,что тёплым он бывает очень редко в связи завоздушенностью системы. Спуск воздуха через Маевского приносит результат не на долго. Изучая вопрос узнал, что рекомендовано подключать по диагонали. Но теперь уже поздно, ремонт сделан. Может существуют ещё пути запуска в нормальную работу полотенцесушителя с нижним подключением?
06.10.2020 в 13:30:39
Циркуляция от стояка сверху вниз, с правой части и налево, затем обратно в стояк. Маевского стоит в правой трубе. Ничего не травит, не подтекает.
06.10.2020 в 14:59:18
garikmih, плохо "изучили вопрос", диагональ тут вообще не при делах.
То что на картинке - и не должно работать.
08.10.2020 в 19:24:18
garikmih, ну так в итоге получилась "яма" и непонятно, что должно заставить теплоноситель через нее идти.
11.10.2020 в 11:56:47
Mandalore105, Объясните в чём причина и что исправлять.
26.10.2020 в 21:35:11
Подскажите, могу ли я сместить по высоте пс лесенку с универсальным подключением? (габарит пс по по высоте 700мм, межосевое 500мм) Дело в том, что краны от
стояка сделаны застройщиком на высоте 1500 и 2000мм. Для меня это крайне неудобно. Умные люди говорят о допустимой диагональной схеме подключения. Однако у меня сомнения. Расстояние от стояка не 1.5м,подача нижняя. На фото маркером отметил межосевое кранов со стояка.
26.10.2020 в 22:48:59
garikmih написал: Умные люди говорят о допустимой диагональной схеме подключения. краны от стояка сделаны застройщиком на высоте 1500 и 2000мм.
Они неумные. Никакая диагональ не спасёт при нижней подаче в стояке. Для ПС диагональ абсолютно равнозначна боковому подключению (и даже хуже в некоторых случаях). Боковое подключение ПС при нижней подаче в стояке не работает.
Полотенчик, верх которого расположен выше верхнего отвода при боковом или диагональном подключении - не работает вообще при любой подаче в стояке. Потому что там воздушная пробка будет.
Отводы от застройщика надо переделывать, на них сейчас будет работать только М/П-образный ПС, и то не факт.
01.12.2020 в 15:19:02
Доброго дня. И так ситуация с пс успешно разрешилась без изменения высоты прибора и его замены. Решением стало замена подводящей трубы на увеличенный диаметр а именно на трубу 25А,переход на пресс фитинг и исправление трассы на более прямые участки. Как результат - уже более месяца безперебойной работы.
01.12.2020 в 15:20:42