АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.09.2020 в 10:48:21

Что есть реле тока в данном контексте не скажу, у меня этот сайт не открывается, а вот насчет ...Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220...(с) поясните

Nikonoff написал:

АлВас написал: Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.

АлВас, вентиляторы пока не купил. Меняю проводку, заодно вентиляторы поставлю. Наверное, сделаю с реле, как предложил AKI. Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220. И с датчиком влажности в ванную.

Nikonoff,

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

25.09.2020 в 10:57:08

АлВас написал: у меня этот сайт не открывается,

Сайт магазина IEK-а - видимо "заболел и слег" У меня тоже перестал открываться. Возможно временно (там реле и цены). Вот работающая ссылка на сами реле (на сайте IEK-а).

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.09.2020 в 12:58:37

Спасибо, понятно. Я нечто подобное делаю на ТТ и твердотельном реле.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

25.09.2020 в 13:06:02

Nikonoff написал: Radio, зимой домашние вполне могут закрыть все окна. Щели останутся, но сопротивление притоку может быть сопоставимым с сопротивлением обратному потоку через вентиляцию. А там за десятилетия много чего накопилось.

Nikonoff, В этом случае вентиляторы все равно бесполезны, потому что без притока они работать не могут. Сколько вентилятор вытянул, столько же он должен притянуть. Поэтому либо ставьте приточные клапаны и т. п., либо отказывайтесь от вентиляторов совсем, либо объясняйте семье, что наглухо задраивать окна при их работе недопустимо.

0
Nikonoff
Nikonoff
Местный

Регистрация: 15.06.2013

Железнодорожный

Сообщений: 141

25.09.2020 в 14:41:20

АлВас написал: Что есть реле тока в данном контексте не скажу, у меня этот сайт не открывается, а вот насчет ...Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220...(с) поясните

Nikonoff написал:

АлВас написал: Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.

АлВас, вентиляторы пока не купил. Меняю проводку, заодно вентиляторы поставлю. Наверное, сделаю с реле, как предложил AKI. Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220. И с датчиком влажности в ванную.

Nikonoff,

АлВас, с помощью реле можно управлять оборудованием на любое напряжение.

0
Nikonoff
Nikonoff
Местный

Регистрация: 15.06.2013

Железнодорожный

Сообщений: 141

25.09.2020 в 19:48:23

Radio написал:

Nikonoff написал: Radio, зимой домашние вполне могут закрыть все окна. Щели останутся, но сопротивление притоку может быть сопоставимым с сопротивлением обратному потоку через вентиляцию. А там за десятилетия много чего накопилось.

Nikonoff, В этом случае вентиляторы все равно бесполезны, потому что без притока они работать не могут. Сколько вентилятор вытянул, столько же он должен притянуть. Поэтому либо ставьте приточные клапаны и т. п., либо отказывайтесь от вентиляторов совсем, либо объясняйте семье, что наглухо задраивать окна при их работе недопустимо.

Radio, окна пока деревянные, их "наглухо" закрыть не получится, но сопротивление притоку может быть достаточно большим, чтобы пошел небольшой обратный приток через вентиляцию. В пластиковых окнах, да, нужен приточный клапан.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

25.09.2020 в 20:35:58

Nikonoff написал: но сопротивление притоку может быть достаточно большим, чтобы пошел небольшой обратный приток через вентиляцию

Вы во избежание этого обратного притока собираетесь включать вентиляторы во всех каналах одновременно. :net: Где они будут брать приток? Сгорят да и всё.

0
Nikonoff
Nikonoff
Местный

Регистрация: 15.06.2013

Железнодорожный

Сообщений: 141

25.09.2020 в 22:16:34

Radio, приток через щели. Так даже естественная вентиляция работает.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

25.09.2020 в 22:24:47

Nikonoff написал: приток через щели

Так их ведь даже для одного недостаточно. Для трех - тем более.

Я повторю: приток должен соответствовать оттоку. Площадь приточного отверстия должна быть как минимум равна площади вытяжного. Вы же собираетесь заставить вентиляторы маслать вхолостую, что очень быстро выведет их из строя.

Естественная вентиляция будет работать по принципу "сколько притекло - столько утекло". Механического побуждения она не имеет.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

26.09.2020 в 07:07:36

Radio написал: Вы же собираетесь заставить вентиляторы маслать вхолостую, что очень быстро выведет их из строя.

С чего это вдруг? Наоборот, отсутствие воздуха на входе уменьшает потребляемый ток и он работает вхолостую. Чему там выходить?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

26.09.2020 в 08:34:16

АлВас написал: отсутствие воздуха на входе уменьшает потребляемый ток и он работает вхолостую. Чему там выходить?

А вы пылесосу дырочку закройте и посчитайте, сколько секунд он протянет. Это будет убедительная победа человеческого гения над бездушной машиной. :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.