semenovia
semenovia
Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

30.10.2020 в 23:13:13

dokar, ГОСТ 32397-2013 п. 6.6.6 - Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

ГОСТ 32396-2013 п. 6.5.9 - Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1770

30.10.2020 в 23:15:54

юра Т написал: роутер без 5 ГГц в многоквартирном доме - ну такое

а уж RB2011 имхо совсем деньги на ветер! - в этот бюджет два микротика с пятью гигагерцами влезут

0
semenovia
semenovia
Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

30.10.2020 в 23:20:59

У меня есть вопрос касательно варочной панели и духовки. Для духовки взял провод 3х4 ВВГнг-LS, для варочной планирую купить 3х6, нов от вопрос, купить кабель NYM, вывезти его и подключить в клемник на самой варочной панели или кабелем ВВгНг-LS довести до силовой розетки. Еще есть вопрос по распаянным коробкам, делать опрессовку или посадить все на WAGO, коробки будут за подвесным потолком.

0
semenovia
semenovia
Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

30.10.2020 в 23:22:28

Marozoff, Повторюсь, у меня 7 сетевых розеток, поэтому роутер нужен был с 10 портами.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1770

30.10.2020 в 23:31:42

semenovia написал: роутер нужен был с 10 портами.

ну, незнаю... яб выбрал чё-нить более свежее с процессором поинтереснее + гигабитный свич. на вкус и цвет...

0
semenovia
semenovia
Местный

Регистрация: 02.09.2015

Челябинск

Сообщений: 115

30.10.2020 в 23:38:29

Marozoff, на самом деле если вводной кабель медь а не оптика то разницы не будет, а вообще для просмотра youtube на ТВ хватит и 100.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1770

30.10.2020 в 23:43:12

semenovia, у вас там провайдеры больше 100 мегабит по меди не дают?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.10.2020 в 00:19:07

semenovia написал: NYM ... ВВгНг-LS

в сторону нашего нюм лучше вообще не смотреть, во избежании сюрпризов. а жилы у них одинаковые, ВВГ тоже бывает с относительно мягкой медью, лучше стандартно, розетка или клеммник на стене и гибкий хвостик до панели пс. распаячные, лучше опрессовка или пайка или приличные СИЗы, имхо

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

31.10.2020 в 00:36:30

semenovia написал: dokar, ГОСТ 32397-2013 п. 6.6.6 - Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

ГОСТ 32396-2013 п. 6.5.9 - Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

semenovia, Спасибо , но у вас не ВРУ , а квартирный щиток. Ищите соответствующий ГОСТ . Вот так рождаются легенды - а вот в Европе ... )))
А что в Европе ставят , пусть Абрикос исчо разок покажет, из ихнего Лувра, пардон Леруа. :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

31.10.2020 в 00:50:46

semenovia написал: ГОСТ 32397-2013 п. 6.6.6 - Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

Вы ГОСТ перепутали.

semenovia написал: ГОСТ 32396-2013 п. 6.5.9 - Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.

И этот тоже)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

31.10.2020 в 00:51:58

dokar написал: Ищите соответствующий ГОСТ .

А что его искать-то: 32935-2013, для жилых зданий. В коем указано, что отключающая способность не менее 3кА, а там...

0

Проектирование и сборка электрощитов.