MaSeVi написал:
сhristian написал:
тип А у АВВ совсем негуманно стоит.
Негуманно не тратиться на инженерку, которая на ближайшие 50 лет будет заложена. Смотрите других вендоров. На АВВ и Легран свет клином, как говорится.
сhristian написал:
Наверное лучше любой, который защитит от постоянного дифф тока
Нет, это про другие УЗО. Упомянутые Вами - пульсирующий ток, т.е. перменный + постоянный.
сhristian написал:
Тв, холодильник, чайник, бойлер, пмм, см, 3-4 пк, кондей, инструменты, всё обычно. Лампы заменены на LED.
Перечислите все потребители по пунктам.
сhristian написал:
Как подобрать щит точно по нише 27*48?
По паспорту: все производители дают размеры ниши для щита...
MaSeVi,
Спасибо за ответ.
Все потребители по пунктам:
Ввод в щиток сейчас аввг 2х4.
АВ С40 (уточнил - на ввод электросбыт ставит нам С40).
Потребители:
- бойлер 2кв, линия 3х4
- кухня, 4 розетки, чайник, СВЧ, вытяжка, вентилятор, иногда мясорубка.
- кухня, 4 + 2 розетки, холодильник, иногда миксер, блендер, кофемолка, 3 лампы.
- СМ и ПММ 3х2,5.
- туалет+ванная 3х2,5: 2 розетки, насос, 2 вентилятора, свет 5 ламп LED.
- Розетки 3шт и свет коридор: пылесос 2кв, 3 лампы
- Розетки и свет комната: кондей 1,5кв, 3 лампы, тв, приставка, очиститель, зарядки всякие.
- Розетки и свет комнаты: 2 люстры, 8 и 6 ламп, 2 лампы с эпра, 8 розеток: 2 стационарных ПК, 3 ноутбука, зарядки, роутер, 2 тв, очиститель, колонки с системой.
Возможно добавится кондей.
Периодически куда-то включается перфоратор, паяльник, ушм, дрель.
На всё это разнообразие ставить одно УЗО вероятно неправильно. Два - неа кухню+ванную плюс комнаты - если тип А - получается дорого. Думал на ванну и кухню поставить УЗО 63А, на комнаты Дифф 32А 0,3мА,но тоже АС. Теперь задумался.
Я на самом деле уже купил 2CSF202001R1630 и теперь не знаю, сдавать ли обратно.
Из других Легран и Хагер.
Об RX3 отзывы противоречивые. Если не Легран, то например Хагер CD225J на 25А, CD240J на 40А, CD263J на 63А.
Либо купить тип А от EKF/IEK в дополнение к АВВ и ждать, сломается или нет.