10.10.2020 в 19:06:20
Rumato написал: это дороже и сложнее, но Вас это кажется не пугает
Я посчитал, если вести от счётчика, нужно метров на 30 кабеля больше 32,5. Так его можно заменить на 6 метров 34, например, или 36. По деньгам получается выгода рублей 400. Это не критично. Тут дело в том, что мне очень не хочется кардинально штробить стены. Аккуратно положить 34 проще, чем 4 кабеля 3*2,5. Кроме того, без электрика из УК я не размещу нужные автоматы в имеющемся пространстве - счётчик трогать нельзя (кроме вводного получается два + бойлер + стиральная + ванная + кухня). В общем, там две антресоли на пути к щитку, совсем не хочется их трогать.
10.10.2020 в 20:02:28
сhristian написал: не хочется кардинально штробить стены.
Проложите в кабель канале.
сhristian написал: Аккуратно положить 34 проще, чем 4 кабеля 3*2,5.
:nо:
сhristian написал: По деньгам получается выгода рублей 400.
Посчитайте щиток и АВ плюс поиск места размещения.
сhristian написал: Кроме того, без электрика из УК я не размещу нужные автоматы в имеющемся пространстве
На место АВ ставится бокс на 8 модулей....итого 2 УЗО 4 АВ - для Вас за глаза хватит. как вариант одномодульный диф - аж 8 групп получится или их экономии :p сократить всё до 6 групп. Как вариант заменить дин рейку и доставить АВ\дифы и УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.07.2021 в 06:23:22
Подниму тему. Меняю щит, выбираю УЗО. Подскажите, что лучше при данных вводных. ABB F202 63A 30мА тип АС 2CSF202001R1630 Legrand RX3 63А 30мА тип A 402038 Legrand RX3 40А 30мА тип A 402037 Legrand DX3 40А 30мА тип A 411555 Склонялся к АВВ. Но тип А у АВВ совсем негуманно стоит. Из приличных типа А - Легран. Наверное лучше любой, который защитит от постоянного дифф тока, чем АВВ тип АС? Что-то весь в сомнениях.
Объективно в квартире ничего особенного. Тв, холодильник, чайник, бойлер, пмм, см, 3-4 пк, кондей, инструменты, всё обычно. Лампы заменены на LED.
И второй вопрос: Как подобрать щит точно по нише 27*48? Перерыл кучу вариантов, но +/- 1см нет ничего. Все подгоняют нишу под размер щита?
17.07.2021 в 13:02:40
сhristian написал: тип А у АВВ совсем негуманно стоит.
Негуманно не тратиться на инженерку, которая на ближайшие 50 лет будет заложена. Смотрите других вендоров. На АВВ и Легран свет клином, как говорится.
сhristian написал: Наверное лучше любой, который защитит от постоянного дифф тока
Нет, это про другие УЗО. Упомянутые Вами - пульсирующий ток, т.е. перменный + постоянный.
сhristian написал: Тв, холодильник, чайник, бойлер, пмм, см, 3-4 пк, кондей, инструменты, всё обычно. Лампы заменены на LED.
Перечислите все потребители по пунктам.
сhristian написал: Как подобрать щит точно по нише 27*48?
По паспорту: все производители дают размеры ниши для щита...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2021 в 15:56:46
MaSeVi написал:
сhristian написал: тип А у АВВ совсем негуманно стоит.
Негуманно не тратиться на инженерку, которая на ближайшие 50 лет будет заложена. Смотрите других вендоров. На АВВ и Легран свет клином, как говорится.
сhristian написал: Наверное лучше любой, который защитит от постоянного дифф тока
Нет, это про другие УЗО. Упомянутые Вами - пульсирующий ток, т.е. перменный + постоянный.
сhristian написал: Тв, холодильник, чайник, бойлер, пмм, см, 3-4 пк, кондей, инструменты, всё обычно. Лампы заменены на LED.
Перечислите все потребители по пунктам.
сhristian написал: Как подобрать щит точно по нише 27*48?
По паспорту: все производители дают размеры ниши для щита...
MaSeVi,
Спасибо за ответ.
Все потребители по пунктам: Ввод в щиток сейчас аввг 2х4. АВ С40 (уточнил - на ввод электросбыт ставит нам С40). Потребители:
Периодически куда-то включается перфоратор, паяльник, ушм, дрель.
На всё это разнообразие ставить одно УЗО вероятно неправильно. Два - неа кухню+ванную плюс комнаты - если тип А - получается дорого. Думал на ванну и кухню поставить УЗО 63А, на комнаты Дифф 32А 0,3мА,но тоже АС. Теперь задумался. Я на самом деле уже купил 2CSF202001R1630 и теперь не знаю, сдавать ли обратно.
Из других Легран и Хагер. Об RX3 отзывы противоречивые. Если не Легран, то например Хагер CD225J на 25А, CD240J на 40А, CD263J на 63А. Либо купить тип А от EKF/IEK в дополнение к АВВ и ждать, сломается или нет.
17.07.2021 в 16:02:28
сhristian написал: бойлер 2кв, линия 3х4
Достаточно 3х2.5 кв.мм
сhristian написал: ставить одно УЗО вероятно неправильно
Просто не очень разумно
сhristian написал: если тип А - получается дорого
Да будет Вам: 2-3 УЗО просто прекрасно по стоимости. Ну коли не позволяют средства - ставьте АС.
сhristian написал: уже купил 2CSF202001R1630
Зачем?)) Вы, без обид, яркий пример того, чтобы сперва сделать, а потом думать))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2021 в 16:03:30
сhristian написал: получается дорого
А вы об этом не думайте. Думайте о том, как всё будет хорошо. :a А узо - это разовые затраты и очень не великие. На обойки и всякую мишуру больше уйдет.
17.07.2021 в 16:05:16
MaSeVi написал: Достаточно 3х2.5 кв.мм
Причем на три таких бойлера достаточно.
17.07.2021 в 16:06:24
Radio написал: Причем на три таких бойлера достаточно.
Ну, скорее - да, чем нет)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2021 в 16:06:58
MaSeVi написал:
сhristian написал:
сhristian написал: уже купил 2CSF202001R1630
Зачем?)) Вы, без обид, яркий пример того, чтобы сперва сделать, а потом думать))))
MaSeVi,
Согласен, не слишком рациональный шаг. Но до вчерашнего дня о различиях А и АС вообще не знал. Из того, что знал мне показалось он самый надёжный.
MaSeVi написал:
сhristian написал: если тип А - получается дорого
Да будет Вам: 2-3 УЗО просто прекрасно по стоимости. Ну коли не позволяют средства - ставьте АС.
MaSeVi,
2-3 УЗО какой стоимости прекрасно? Это ведь минимум тысяч 10. Если Китай, вдвое дешевле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу