Александр Гу
Александр Гу
Новичок

Регистрация: 04.10.2020

Тула

Сообщений: 2

04.10.2020 в 13:57:20

Добрый день. Месяц назад появился свист в коробе, где стояк. Протечек с виду нет.

Свист только при использовании холодной воды при малом напоре. Если увеличиваю напор до среднего свист уменьшается, на большом напоре пропадает. Свист есть при открытии и крана в умывальнике, и крана в ванной. При этом сделал эксперимент: открыл кран в раковине до свиста, одновременно открыл кран в ванной на полную - свист ушёл. И наоборот. Если прислушиваться писк идёт не из самого крана, а из короба, где стояк (там же сччётчик и магистраьлный фильтр).

Система холодной воды такая: запорный кран (шаровый), счётчик, фильтр Honeywell с редуктором (стоят примерно на 2ке, но я пробовал и опускать и поднимать - писк есть, спускать фильтр пробовал), далее трубы, тройник, трубы, запорный кран перед смесителем, смеситель Grohe. Всей этой конструкции, включая трубы, 5 лет.

Знакомый мастер посоветовал поменять смесистели в раковине и в ванной, но что-то у меня больше подозрений по поводу счётчика или фильтра. Как локализовать свист тоже не понятно. Неужели нужно поэтапно менять каждый элемент системы?

Видео с проблемой: https://drive.google.com/file/d/19wlrHTAZBJfbshKD3iviXD8Oun33iDS2/view?usp=sharing

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2020 в 15:57:39

Александр Гу, 99,9% что это редуктор. Так как он на американках, можно оперативно удалить и заменить вставкой.

0
Александр Гу
Александр Гу
Новичок

Регистрация: 04.10.2020

Тула

Сообщений: 2

09.10.2020 в 17:25:59

Mazayac, спасибо. Действительно, всё дело оказалось в пружине редуктора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.