14.10.2020 в 12:51:45
Здравствуйте, решил поменять светильники и поставить розетки(провода были проведены строителями) Отключил автоматы на комнату и начал ставить розетки и светильники, вводный автомат выключается только в тот день, когда я делаю розетки или светильники в комнатах, напряжения нету, уже 5 раз сработал автомат, почему это происходит? В обычное время все нормально. И хотелось бы узнать, мог ли из-за выключений вводного автомата сгореть стабилизатор и насос, насос новый, стабилизатор старый.
14.10.2020 в 12:53:38
Zilot написал: уже 5 раз сработал автомат, почему это происходит?
Это обычный автомат или дифференциальный автомат? Разницу понимаете?
14.10.2020 в 13:05:32
Zilot, фото Вашего проблемного АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2020 в 13:44:31
Abb f204 ac 40a
Два автомата выключены - это свет и розетки в той комнате.
14.10.2020 в 13:54:16
Zilot написал: Abb f204 ac 40a
Автомат дифференциальный. Может и должен срабатывать по дифференциальному току при замыкании нуля и земли в группах с отключённой фазой. Например, при перерезании "обесточенного" кабеля. Для полного обесточивания групп используйте групповые УЗО, которые разрывают и ноль тоже.
14.10.2020 в 14:20:15
Zilot написал: Abb f204 ac 40a
Два автомата выключены - это свет и розетки в той комнате.
Zilot, Ну схема у вас . Розетки и свет оказались под диффзащитой вводного четырехполюсного УЗО. Это при том что имеется большое количество диффов на линиях . Бардак и непродуманность полнейшие . Кстати каков номинал по утечке у вводного УЗО? Переснимите все четко , чтобы номиналы были видны .
14.10.2020 в 14:55:20
14.10.2020 в 15:01:53
dokar, Перед бокорезами все равны, там номинал не важен. Zilot, Всё правильно, так и должно быть. Просто кабель разделывайте аккуратней и все провода одновременно не перекусывайте.
14.10.2020 в 15:05:17
Zilot, зато УЗО проверили - :yu: рабочее ;)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2020 в 15:07:59
Всё правильно Rumato, Что все правильно ? Я не о бокорезах, а то м что часть розеток у ТС оказалась под диффзащитой на 300мА . :net:
14.10.2020 в 15:28:24
dokar, А я о том, что схему я не видел. ТС не жаловался на сборку. Электроны бегут лучше, электроны бегут веселее))
14.10.2020 в 15:41:08
dokar написал: часть розеток у ТС оказалась под диффзащитой на 300мА .
Будем надеется - защита не понадобится. Но Вы правы - подстелить не мешает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.