16.10.2020 в 08:43:38

Всем добрый день. имеется новострой, вводной автомат 40А. планирую пустить отдельную линию на стиральную и сушильную машины , думаю сделать так -

автоматический выключатель 16А, кабель 3х2.5мм, далее распред.коробка на два кабеля и две розетки.

Перед автоматом хочу установить УЗО , подскажите какое УЗО купить в моем случае , тех. характеристики т.е.

Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт скорее всего они будут иногда работать одновременно. спасибо.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

16.10.2020 в 08:50:16

Antonka73, какая разница сколько потребляет техника, если вы ставите автомат на 16А? Узо должно быть не менее 16А, с током утечки 10мА

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

16.10.2020 в 08:53:59

dmitrovski, Вроде-бы допускается и 30 ма, нет? Не всякая линия является идеальной. Бывало, что УЗО с током утечки 10 ма срабатывало на вполне исправной линии и СМ на ней. Слишком нежные.

0
Аватар пользователя
Antonka73

Местный

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 08:57:11

dmitrovski, для этих двух приборов достаточно будет одного автомата на 16А?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

16.10.2020 в 10:27:34

Antonka73, если следовать законам физики то сила тока это мощность поделенная на напряжение. 4350: 220~ 20

0
Аватар пользователя
Antonka73

Местный

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 10:40:11

dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

16.10.2020 в 14:59:27

Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

0
Аватар пользователя
Antonka73

Местный

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 15:30:26

dmitrovski написал:

Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

dmitrovski, Да, Вы правы, розетки расчитаны на 16А, спасибо что напомнили. Подскажите как же сделать "правильно" в моем случае. две линии по 16А автомату на каждую ? а какое в таком случае УЗО перед ними установить?

0
Аватар пользователя
Antonka73

Местный

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 16:04:07

dmitrovski, И еще , подскажите , согласно всем этим правилам , не совсем понятно как мне подключать варочную поверхность и духовой шкаф. Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь? Ведь приборы имеют с завода обычную штепсельную вилку , без прямого подключения .

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

16.10.2020 в 16:14:08

Antonka73 написал: Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь?

Розетка для плит до 32А, бытовая духовка обычно до 4кВт не потребляет и может быть подключена в обычную розетку.

0
Аватар пользователя
Antonka73

Местный

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 16:31:35

ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

18.10.2020 в 13:59:34

Antonka73 написал: ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

Antonka73, 16А это ток.....

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

22.10.2020 в 18:47:06

Диф займет меньше места чем УЗО+АВ. Хотя 16 может и выбивать, при одновременной работе. От РК ведь планируется по отдельному кабелю на каждую розетку, так там не будет тока выше 16А. По сообщению автора, в пределах 10А. Стиралка греет воду минут 5, а крутить барабан и отжимать - в пределах 400 Вт будет кушать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

22.10.2020 в 19:04:19

Antonka73 написал: Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

это точно документы от варочной, а не от духовки?

0
Аватар пользователя
aleksandre98

Местный

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

25.10.2020 в 18:49:02

Antonka73 написал: Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт

Это подтверждённые цифры?

Antonka73 написал: кабель 3х2.5мм

Кабель ГОСТовский? В гофре?

УЗО в любом случае берите минимум на 25А, а лучше на 32А. А автомат при необходимости замените, если будет срабатывать. Учитывайте, что стиралка потребляет максимальную мощность только при нагреве.

Я вижу такие варианты, по возрастанию цены:

  1. Если кабель ГОСТ и заштукатурен в стене без гофры я бы даже не трогал проводку. Если автомат будет срабатывать, то заменил бы на 20А или 23А на худой конец.
  2. А если не всё так гладко, то есть смысл заменить провод от щитка до коробки (допустимо вместо замены проложить дополнительно 1.5кв мм кабель, в сумме получится как раз 4кв мм). И опять же автомат поочерёдно пробовать 20А и 25А.
  3. В идеальном случае - проложить дополнительно 2.5 кв мм кабель до сушилки, на отдельном дифференциальном автомате 16А.
0