20.10.2020 в 12:42:43
Подбираю сетчатый промывной фильтр для горячей воды, понравился honeywell FF 06 AMM, и BWT Protector mini, в магазинах они позиционируются как фильтры для горячей воды, но вот только смущает максимальная температура 70С. А в московском водопроводе вроде как до 75С, и наверное может и побольше быть. Я смотрю они достаточно распространены, значит ставят люди и не лопаются.
20.10.2020 в 17:22:34
Alexey_alexey, Вы переоцениваете щедрость теплосетей. В лучшем случае будет 60 на вводе в дом, а после теплообменников - ещё меньше. Берите с латунной колбой и не бойтесь. Самая нежная часть - пластиковые ободки сеток, они внутри корпуса и из АБС пластика, температуру до 100 градусов выдержат без деформаций. FAR ещё можно найти дешевле, чем BWT (чудеса).
21.10.2020 в 12:41:45
Я померил кухонным термометром температуру кипятка, 67С течет днем. Идея поставить и забыть/забить возникала, но все таки хотелось бы разобраться откуда это ограничение 70, если там латунная колба, что с ней будет при более высокой температуре. На FAR 3/4 я посматриваю, но там сетка фильтрующая маленькая совсем в нем, сопротивление выше должно быть.
21.10.2020 в 12:44:15
Производители же наверняка заинтересованы объявлять высокие характеристики, если бы ниче страшного не было писали бы 100С, ан нет выше 70 не пишут, значит есть основания
21.10.2020 в 12:51:21
Alexey_alexey, в FAR сетка маленькая?? Вы что-то путаете, FAR на 3/4" - огромный фильтр, сетка ему размером не уступает.
Основанием может быть деградация пластика при постоянном многолетнем протоке воды через фильтр, например. В условиях квартиры с кратковременным использованием - ИМХО, неактуально.
Берите FAR - он до 95.
21.10.2020 в 13:16:00
Я вот такой 3/4 в магазине в руках подержал, он ощутимо меньше чем, к примеру Honeywell на 3/4
21.10.2020 в 16:16:18
Alexey_alexey, ну тогда RBM бы Вас вообще шокировал. Выбора-то нет при такой дотошности: или "маленький" FAR до 95, или "большой" Ханивел до 70 :)
21.10.2020 в 16:49:02
Дотошность да... это про меня)))), уже подташнивает от нее правда. Еще Tiemme есть и температура в норме и размер, но бля.. никель Вообщем беда )
21.10.2020 в 16:53:54
Alexey_alexey, никель чем провинился? Tiemme - ни в коем случае, это самая дрянная дрянь. Оно либо уже в оригинале шлак, либо 100% подделок - весь интернет завален отзывами на проблемы с этой ТМ.
21.10.2020 в 17:03:07
никель по слухам вредно, плюс на ВОЗ есть статейка что может вымываться из сантех деталей и не очень как то влиять на здоровье, но честно говоря это не самый весомый аргумент, во первых горячую воду не пить, да и изначально вода не кристальная в водопроводе. А вот с тиемме вы прямо озадачили я коллекторы tiemme поставил уже, работают вроде и скручивать совсем не хочется. На вид массивненько так добротно
21.10.2020 в 17:09:43
Alexey_alexey написал: нет выше 70 не пишут, значит есть основания
Это связано с материалом уплотнителей (резины). У резины NBR выше 70С воды срок службы сильно снижается. Что многократно проверено на практике. Почему поголовно не используют EPDM или FKM - скорее всего потому, что ГВС выше 70С это Россия. В Европах и Америках водоснабжение или с локальным нагреванием или центральным, но без кипятка. У нас в МКД особо, когда понаставят ПС в полстены или что еще хуже теплый пол сделают из ГВС вода остывает. Начинаются жалобы. Подают погорячее. А на кипяток вроде никто не жалуется. Кроме прокладок. Но они погибают молча :)
Вот к примеру, что случается с прокладками из NBR резины в коллекторе ГВС, где температура примерно, как у вас через несколько лет:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.