nicksh
nicksh
Новичок

Регистрация: 09.06.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 20

24.10.2020 в 14:05:03

Mazayac, сегодня приехал в дом (посёлок Культура на окружной НН, рядом с Мегой), закрыл практически все батареи, кроме проблемной, всё равно не греется подача. Попробовал сливать через краг Маевского побольше воды, сбил почти пол-литра, всё равно не греется подача на батарее. Вот после того, как сбил пол-литра, давление в системе падает, по манометра котла, и я добавляю давление в обратку в батарее в подвале. Сейчас оставил котёл так поработать - с закрытыми всеми остальными батареями, может прокачает всё-таки через проблемную.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2020 в 14:10:37

nicksh, не надо ничего нигде сливать. Это самая бессмысленная процедура. Рабочая СО прогревается с комнатной температуры до рабочей сама. Материал и диаметр труб какие?

0
nicksh
nicksh
Новичок

Регистрация: 09.06.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 20

24.10.2020 в 14:44:27

Mazayac,

Может, пока, чтобы пробить проблемную батарею, отключить пока тёплые полы шаровыми кранами?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2020 в 15:12:55

nicksh, это интересная новинка. Чтобы в одной СО работали и полы, и радиаторы, схема подключения должна быть нетривиальной. Верю, что монтажники не парились, и сейчас насосный узел ТП может ронять радиаторы. Попробуйте временно отключить.

0
nicksh
nicksh
Новичок

Регистрация: 09.06.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 20

25.10.2020 в 12:22:30

Mazayac, Теплые полы отключил. Вчера вечером кое-как запустил проблемную батарею, и оставил на ночь вместе с ещё одной батареей. Утром сегодня приехал, вроде бы всё так, как оставалось вечером. Но, как и вечером, осталась подача горячая, обратка холодная, и только две-три секции чуть-чуть греются. Попробовал добавлять остальные батареи, подача в проблемную начала остывать. Оставил опять две, и опять подача горячая, обратка холодная и не вся батарея прогревается. Проблемная батарея сверху горячая, и пара секций с краю и одна в середине тёплые. И в батарее шум такой есть.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2020 в 15:31:35

nicksh, если "горячая сверху и только пара крайних секций" - это значит, что в ней перепутали местами подачу с обраткой.

0
nicksh
nicksh
Новичок

Регистрация: 09.06.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 20

14.01.2021 в 18:45:29

Вернулся в тему, чтобы закрыть вопрос. Сантехник прочистил котёл, пробил засор в трубе к проблемной батарее и промыл несколько раз всю систему отопления дома. Помогло. Сейчас всё работает штатно.