Dengalaxy
Dengalaxy
Новичок

Регистрация: 10.11.2019

Екатеринбург

Сообщений: 13

29.10.2020 в 04:00:26

Доброго времени суток. Проблема такова: Делал стяжку в сан-узле (4 кВ м) с горем-пополам залил, но по итогу из-за усадки торчат маяки 1-2-3 мм, удалять их совершенно нет желания. Планируется укладывать плитку 60на60. Могу ли я провилом протянуть плиточным клеем ещё раз, так как его предостаточно и не будет ли после отрицательного воздействия при укладке плитки(не схватится один слой клея со вторым)?

0
Dengalaxy
Dengalaxy
Новичок

Регистрация: 10.11.2019

Екатеринбург

Сообщений: 13

29.10.2020 в 04:01:19

Dengalaxy, стяжку делал самонивелиром vetonit

0
Covboy
Covboy
Эксперт

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

29.10.2020 в 08:04:44

Dengalaxy, не надо Вам многослойный пирог. Тем более по наливайке. Саму плитку кладите на двенадцатую гребëнку (хоть пол мажьте, хоть плитку). Ответную поверхность пройдите на сдир, а где глубоко -- можно 4-кой или 6-кой гребëнкой.

0
Dengalaxy
Dengalaxy
Новичок

Регистрация: 10.11.2019

Екатеринбург

Сообщений: 13

29.10.2020 в 11:59:44

Covboy написал: Dengalaxy, не надо Вам многослойный пирог. Тем более по наливайке. Саму плитку кладите на двенадцатую гребëнку (хоть пол мажьте, хоть плитку). Ответную поверхность пройдите на сдир, а где глубоко -- можно 4-кой или 6-кой гребëнкой.

Covboy, не хотел использовать 12, т к боюсь, что уровень пола коридора окажется ниже(делаю вровень). Какая усадка клея после наложения плитки 9 кг(60на 60)на него? Изначально хотел 8-10 гребенки использовать

0
Dengalaxy
Dengalaxy
Новичок

Регистрация: 10.11.2019

Екатеринбург

Сообщений: 13

29.10.2020 в 15:31:55

Up

0
евгений78
евгений78
Эксперт

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4929

29.10.2020 в 15:52:41

Dengalaxy написал: Up

Dengalaxy, странный вы человек,вам говорят как надо делать,вас неустраивает.вы ждёте что кто то скажет что можно сделать так как вы хотите?вам так нескажут,а если и скажут,вам от этого легче будет?,будет виновник на кого списать :confused:

0

телефон 8 905 530 42 54

AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.10.2020 в 22:06:37

Dengalaxy написал: хотел 8-10 гребенки использовать

Выньте маяки и на десятку, можно и 8, только плоскость проверьте.

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

29.10.2020 в 22:13:11

Кстати, если маяки торчат максимум на 3 мм, точно ли они помешают при использовании гребенки на 10? Ведь толщина клея при этом вряд ли будет меньше торчащего маяка. Или я что-то не учитываю?

0
Tileroldschool
Tileroldschool
Местный

Регистрация: 18.05.2014

Таганрог

Сообщений: 165

30.10.2020 в 23:02:58

Маяки можно срезать, зашлифовать.тупо забить молотком. 10 гребенка как раз и дает 3-мм.60х60 на 8 гребенку нужна супер идеальная стяжка и плитка.

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

30.10.2020 в 23:21:48

AN63 написал: 10 гребенка как раз и дает 3-мм

Если 10 гребенка дает 3 мм слоя клея, то тогда сколько дает 5 гребенка?

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.10.2020 в 23:41:47

Сергей......, просто проверьте на слово, при выступающих маяках вы на 6-8 не уложите. Даже на 10 не факт.

И не забывайте саму плитку проходить на сдир.

И не забудьте под такой формат приличный клей купить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу