Новичок

Регистрация: 29.10.2020

Екатеринбург

Сообщений: 12

29.10.2020 в 17:50:11

Ситуация: поставили САРТ в 12 Этажном доме при установке перепутали направление Циркуляционного насоса Wilo TOP-S 65/15 поставили его в противоположном потоке направлении, включили 10-15 минут он молотил вопреки поступающему от тепло сетей потоку(я считаю это погнуло лопасти насоса или деформировало), потом перевернули насос, и труба начала вибрировать в батареях к которым первая приходит подача вой стоит 40Дб, Компания устанавливающая САРТ не в какую не хочет поменять насос на новый считает что 10-15 минут работы против потока от тепло сетей не могло деформировать насос что он начал отбивать звуком по потоку теплоносителя. Мне нужны советы профи или подсказки или возможно кто то даст ссылку на видео или направит что это действительно насос или похожую ситуацию приведут ну в общем факты что это может быть. Производитель Wilo говорит что это не могло погнуть колесо насоса это невозможно. Я не знаю кому верить

Прошу помогите Профи кто сталкивался.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 18:32:52

Акт есть, подтверждающий некорректную установку насоса? Почему вы решили что лопасти погнуты? Видели это? Или решили исходя из звука?

Возможно, причина в кавитации (слышен ли звук у самого насоса?), как следствие из-за неверного расчета параметров насоса. Если так - то у вас очень скоро лопасти насоса превратятся в труху.

Тут вариант один - заказывать независимую экспертизу (если испортили насос). Или звать нормальных инженеров (чтобы избежать режима кавитации, если он имеет место - а так, скорее всего, и есть). В какой рабочей точке (производительность/напор) находится насос?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

zedis.lv
zedis.lv
Новичок

Регистрация: 29.10.2020

Екатеринбург

Сообщений: 12

29.10.2020 в 18:54:05

Да именно кавитация создается, независимую экспертизу не звали денег на неё нету. Насос это часть САРТа находиться в место Элеватора рабочее давление при входе от тепло трассы 8 атмосфер перед насосом 0.48-0.49МегаПаскалей после насоса 0.5Мегапаскалей почему то насос очень маленькое давление создает всего 0.01МегаПаскаль или 0.1 Атмосфера в соседнем доме 5 этажей стоит менее мощный насос на САРТе там разница между до насоса и после 1 Атмосфера. Когда у меня в тепло пункте выключаешь насос сразу становиться тишина переводишь с САРТа на элеваторную схему подачи тепла тоже тишина как только запускаешь насос сразу батареи которые на подаче первые воют под 40Дб и слышно шум и скорее всего кавитация.

Помогите если чем можете

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 19:47:04

Я вообще не специалист по насосам, это просто базовые знания из моего опыта в промышленности, не факт что они вам помогут. Поговорите с заводом, может имеет смысл пригласить их специалиста.

Вообще схема теплового контура у вас есть с указанием длины и диаметра труб? Достаточна ли подача воды на насос? На подаче должно быть минимальное гидравлическое сопротивление (тупо шире труба), если подача недостаточна, это может быть одной из причин ухода в режим кавитации.

Но опять же, я 100% не уверен что у вас именно это явление.

У вас есть документация на насос, в том числе с графиком зависимости кавитационного запаса? Это обязательный документ, ну по крайней мере, для промышленных насосов. Можно попробовать самостоятельно вычислить рабочую точку насоса и попробовать ее скорректировать.

Немного информации доступным языком - https://neftegaz.ru/science/transportation/332452-kavitatsiya-nasosa-i-puti-ee-ustraneniya/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 19:54:04

Кстати, вообще вся водоподготовка для котельных имеет систему деаэрации, по идее, у вас растворенного газа в воде, от которого и возникает кавитация, должно быть немного.. у вас питание от котельной? Или же ИТП и питание ИТП осуществляется холодной водой?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

zedis.lv
zedis.lv
Новичок

Регистрация: 29.10.2020

Екатеринбург

Сообщений: 12

29.10.2020 в 20:19:23

Питания дома от Центральной Тепло сети котельная тепло сети в километре находиться на весь район питает. Но труба после насоса вибрирует, И стетоскопом слышно шум.

0
zedis.lv
zedis.lv
Новичок

Регистрация: 29.10.2020

Екатеринбург

Сообщений: 12

29.10.2020 в 20:23:21

насос https://wilo.com/ru/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/series_finder/TOP-S-65-15_8577.html

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 20:30:44

zedis.lv написал: И стетоскопом слышно шум.

Кавитация. Попробуйте тупо для начала увеличить расход на всасе - условно, чтобы была широкая труба с полнопроходной арматурой и насос стоял как можно ближе к магистрали.

P.S. Вы не отвечаете на мои вопросы, с вами сложно общаться конструктивно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2020 в 20:35:19

Посмотрел ссылку.. типичный центробежный насос, которые сильно страдают от этого явления.

Вычислите рабочую точку насоса, график допустимых режимов работы есть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

29.10.2020 в 23:59:37

zedis.lv написал: Помогите если чем можете

zedis.lv, Вы схему ИТП, или его фотографию можете выложить? И параметры теплоснабжения здания? Чтоб вам что то посоветовать.

0
zedis.lv
zedis.lv
Новичок

Регистрация: 29.10.2020

Екатеринбург

Сообщений: 12

31.10.2020 в 18:55:04

Хорошо в понедельник выложу фото. Действительно это самое важное

0