Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

07.11.2020 в 22:28:24

И почему народ так не любит пайку... За время потраченное на обсуждение и поиск правильных клеммников, можно было раздобыть паяльник, научиться им пользоваться и все сделать наилучшим образом!

0
Аватар пользователя
Evgeny1973

Местный

Регистрация: 13.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

08.11.2020 в 01:17:26

Короба под потолком 40 на 25, спуск вниз 16 на 16. Замечательно получается опрессовкой гильза ГМЛ-П 6 для 4 на 1.5 или 10 для 4 на 2.5, пресс клещи КВТ CTB-05. Обхожусь без распаечных коробок, опрессованный кусок в магистральном 40х25, места практически не занимает. Вот только беда с коробами. Покупал цвета сосны ИЕКовские (деревянный дом, вагонка). В 2016-2017 первые партии толщина стенки 1.4 и 1.2 мм (задняя сторона), взял недавно еще, так у них толщина даже миллиметра нет, кривые все, жуть.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.11.2020 в 01:20:20

Любитель_Эл написал: научиться им пользоваться

медь то паять большая часть не умеют, а Вы про люминий

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

08.11.2020 в 18:03:39

Для работы с клемником нужно зачистить провод и прикрутить его. Все.

Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все.

Для опрессовки и пайки ещё больше работы. И все это под потолком на козлах или стремянке.

Понятно, что у многих технология отработана. И все делается на автомате.

Но хотелось проще. Как в щитке, например. Все соединения винтовые-зажимные. Что в автоматах, что в шинах.

А так да. Каждому своё.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.11.2020 в 18:15:01

Михаил_12345 написал: Для работы с клемником нужно зачистить провод и прикрутить его. Все.

и потом регулярно его контролировать, подтягивать

Михаил_12345 написал: Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все.

за такое руки надо обрывать

Михаил_12345 написал: Для опрессовки и пайки ещё больше работы.

а это сделали и забыли навсегда выбор за Вами

хотите проще, приобретите пачку Scotchlok R/Y+

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

08.11.2020 в 20:00:27

Михаил_12345 написал: Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все

Не всё. Перед изолированием её ещё необходимо пропаять либо сварить. Иначе никак.

Михаил_12345 написал: Для опрессовки и пайки ещё больше работы

Для опрессовки — меньше. Даже скручивать ничего не нужно.

Михаил_12345 написал: А так да. Каждому своё.

Не совсем так. По нормам — всем полагается приблизительно одно и то же. Одинаково надежное во всяком случае. А в реальной жизни да, фантазия бьет через край. :a

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

08.11.2020 в 21:35:41

Radio написал:

Михаил_12345 написал: Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все

Не всё. Перед изолированием её ещё необходимо пропаять либо сварить. Иначе никак.

Михаил_12345 написал: Для опрессовки и пайки ещё больше работы

Для опрессовки — меньше. Даже скручивать ничего не нужно.

Михаил_12345 написал: А так да. Каждому своё.

Не совсем так. По нормам — всем полагается приблизительно одно и то же. Одинаково надежное во всяком случае. А в реальной жизни да, фантазия бьет через край. :a

Radio, Погуглил про опрессовку. Что-то даже интересно стало. Посоветуйте пожалуйста нормальный бюджетный Кримпер. 1500-2000р Обжимать в основной массе три провода 2.5. И три провода 1.5. Медь. И гильзы к ним. На один дом. Потом ими пользоваться не будут.

Кримпер КВТ ПКВк-10. Такой пойдёт?

И я тогда не понимаю действительно: зачем делать скрутки, если можно длволтно-таки просто обжимать?я просто был уверен, что сначала надо сделать скрутку. А только потом обжимать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

08.11.2020 в 21:42:40

Михаил_12345 написал: КВТ ПКВк-10. Такой пойдёт?

Конечно же нет. :a

Пквк — это штучка для обжима тоненьких втулочных наконечников типа ншв/ншви. Для соединительных гильз нужен пресс ПК-16М или подобный.

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

08.11.2020 в 22:22:57

Radio, Спасибо! А гильзы какие брать? Провода одножильный. Гост. 5мм под три по 1.5 И 10мм под 3 по 2.5 и пихать в гильзу доп жилу?

И эти клещи. Двумя руками жать? Одной тяжело?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

08.11.2020 в 23:15:23

Михаил_12345 написал: А гильзы какие брать?

ГПЛ-П, ГМЛ. Три по 2,5 - это ГМЛ-6 ровно. Или ГМЛ-П 10.

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

08.11.2020 в 23:40:11

Radio, А под 3 по 1.5? Пс это вы про гильзы кмт пишите, правильно? А то я набрел тут на форуме на тему о несоответствии гильз...

https://mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?page=4

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

08.11.2020 в 23:43:07

Михаил_12345 написал: А под 3 по 1.5?

ГМЛ-4

Михаил_12345 написал: А то я набрел тут на форуме на тему о несоответствии гильз...

Так себе тема. Полезного в ней ноль без палочки.

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

09.11.2020 в 07:39:55

Спасибо вам

0
Аватар пользователя
Михаил_12345

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 91

10.11.2020 в 10:49:16

Radio, Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Гмл 6 это гмл 6-4 вы имели ввиду? И гмл 4 - это гмл 4-3?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.11.2020 в 11:57:21

Михаил_12345, ну да