novator64
novator64
Местный

Регистрация: 08.01.2017

Челябинск

Сообщений: 105

04.11.2020 в 19:46:39

k.vrn, заземление использует грунт Земли в качестве проводника. Заземляют нейтраль трансформатора. Повторно заземляют ВРУ в доме, для защиты электрика от случая обрыва нуля. В заземленном ВРУ при обрыве нуля не будет напряжения между полом и корусом ВРУ. Это по сути уравнивание потенциалов. Далее современная техника требует для своей работы систему уравнивания потенциалов дома, которая отсутствует в вашем доме. Вот и всё, заземление нужно только для электрика. Оборудование будет прекрасно работать и без заземления, ведь упор на защиту людей от электроудара даёт только система уравнивания. В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом. Но и без нее в случае пробоя посудомойки на корпус выбьет автомат. А если нарушится изоляция нагревательного элемента, то сработает УЗО если ток превысит её уставку. А мощность по нагреву не превысит и 7Вт даже для 30мА УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

04.11.2020 в 19:58:52

Причём от подъезда эта байда может даже не зависеть - проводимости воды хватит "стукнуть током" и из другого подъезда. wired, Серьезно ? :)
https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35

0
wired
wired
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Клин

Сообщений: 30

04.11.2020 в 21:01:44

dokar, Чего серьезно?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.11.2020 в 21:15:06

dokar написал: Серьезно ? :) https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35

только вот "Обмыв изоляторов следует производить водой с удельным сопротивлением не ниже 700 Ом·см" и "автоцистерна и телескопическая вышка должны быть подсоединены заземляющим проводом к заземлителю опоры или к одному штыревому заземлителю, применяемому при работах на воздушных линиях электропередачи. Ствол с насадком соединяется гибким медным проводом с рамой автоцистерны или корзиной телескопической вышки"

что там в доме трубах за вода хз, и заземления нет

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

04.11.2020 в 21:16:17

wired написал: dokar, Чего серьезно?

wired, Будем думать или продолжать в духе полуграмотного блогерства ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

04.11.2020 в 21:21:08

юра Т написал:

dokar написал: Серьезно ? :) https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35

только вот "Обмыв изоляторов следует производить водой с удельным сопротивлением не ниже 700 Ом·см" и "автоцистерна и телескопическая вышка должны быть подсоединены заземляющим проводом к заземлителю опоры или к одному штыревому заземлителю, применяемому при работах на воздушных линиях электропередачи. Ствол с насадком соединяется гибким медным проводом с рамой автоцистерны или корзиной телескопической вышки"

что там в доме трубах за вода хз, и заземления нет

юра Т, Водопроводная питьевая е-сно . Если не путаю ТС и Москвы , а электропроводность этой воды не превышает величин указанных в таблице обмыва . Что у вас там в Питере - не знаю .

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.11.2020 в 22:31:10

dokar написал: Что у вас там в Питере - не знаю

в Питере обычно получше с этим, но что у ТС периодически неизвестно, "наши" люди в водоканале могут и лошадиную дозу гипохлорита натрия бухнуть

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

04.11.2020 в 23:10:28

юра Т написал:

dokar написал: Что у вас там в Питере - не знаю

в Питере обычно получше с этим, но что у ТС периодически неизвестно, "наши" люди в водоканале могут и лошадиную дозу гипохлорита натрия бухнуть

юра Т, Вы ни черта не знаете уровень технологического контроля в том же Мосводоканале. Времена лошадиных доз давно прошли . Косячить себе дороже по деньгам , да и по башке можно получить.

0
Незнакомец
Незнакомец
Новичок

Регистрация: 03.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

04.11.2020 в 23:31:49

Читать просто душевно. Я вот, по образованию электронщик, изучал в своё время, что такое заземление и т.д. Но нигде, кроме как на дачных участках, или в деревнях где меня просили помочь с монтажём электричества (за свои средства) люди не могли решить проблему, чтобы им смонтировали грамотное заземление. А здесь, да и не только на этом форуме, очень широко распространены мнения "высококлассных специалистов". А не проще ли подсказать человеку, как решить ЕГО проблему. Я взялся за неё и решил для своей семьи.

Прошу простить, если кого то оскорбил этими словами. Это моё мнение в данном вопросе.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2020 в 23:42:26

wired написал: -В чем мне обвинить УК

В недобросовестной эксплуатации Вашей собственности.

wired написал: при замыкании в квартире

Вы потенциал с замыканием не путайте.

wired написал: (У МЕНЯ ИЛИ СОСЕДА -НЕ ВАЖНО)

Ошибаетесь - собственник несёт ответственность за состояние проводки в своей квартире.

wired написал: по смыслу рассматриваемой темы о замыкании в квартире

Какое замыкание?

wired написал: ответственности УК

Есть такой документ Правила предоставления коммунальных услуг ссылка в котором есть раздел IV. Права и обязанности исполнителя (исполнитель это УК), в котором прописано

  1. Исполнитель обязан: а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; .... в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, если иное не установлено в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "б", "г" - "ж" пункта 17 настоящих Правил;
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

04.11.2020 в 23:53:40

Vormios написал: Что не так с УЗО? В сети есть способы проверки с помощью батарейки, с помощью резистра и лампочки и т. п. Стоит ли или сразу менять?

ВДТ/АВДТ не должны реагировать на утечку фильтров ЭМП приборов, эти утечки малы и безопасны. Хотя и чувствительны, что бы потребитель начал вызывать электрика для починки СУП/ДСУП.

Vormios написал: Почему всё-таки при включении остальных приборов в сеть появляется напряжение в водопроводе (хоть и меньшее чем от посудомойки)?

У многих приборов наличествуют фильтры ЭМП.

Vormios написал: Почему разнятся результаты замеров при смене «полярности» при включении приборов в розетку?

Схемы приборов не всегда симметричны.

Vormios написал: На фото этажный щит. Вы предлагаете подключить PE под гайку (жёлтый кружок)?

Не совсем, под свой отдельный болт на этом же щитке. Т.к. ваши измерения намекают, что PEN соединен, и с трубопроводами ХВС, и с газовыми трубопроводами. Однако, ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" подлежит изучению.

Впрочем, можете просто соединить промеж собой всё проводящее и доступное к одновременному прикосновению проводом 6 мм2 Cu.

Какое сечение 10 мм2, 16 мм2

Штангельциркуль в хозяйстве имеется ли?