k.vrn, заземление использует грунт Земли в качестве проводника. Заземляют нейтраль трансформатора. Повторно заземляют ВРУ в доме, для защиты электрика от случая обрыва нуля. В заземленном ВРУ при обрыве нуля не будет напряжения между полом и корусом ВРУ. Это по сути уравнивание потенциалов. Далее современная техника требует для своей работы систему уравнивания потенциалов дома, которая отсутствует в вашем доме. Вот и всё, заземление нужно только для электрика. Оборудование будет прекрасно работать и без заземления, ведь упор на защиту людей от электроудара даёт только система уравнивания. В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом. Но и без нее в случае пробоя посудомойки на корпус выбьет автомат. А если нарушится изоляция нагревательного элемента, то сработает УЗО если ток превысит её уставку. А мощность по нагреву не превысит и 7Вт даже для 30мА УЗО.