да, типа того.. человек - существо общественное, и испытывает потребность в выклёвывании мозга другим людям.. но по каким-то, самым различным, причинам оказался в изоляции или того хуже, был подвергнут изоляции.. на помощь приходит интернет, человек пускается в пучину троллинга.. все таки хоть какое-то общение..
05.11.2020 в 20:14:26
Serge3leo написал: Vormios, P.S.
Так же, возможно, утечки посудомоечной машины выдающиеся. Надо бы её корпус соединить со стояком ХВС, хотя бы временно, и если ВДТ/АВДТ сработают, то отдать её в ремонт. Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще.
Serge3leo, отчитываюсь: напряжение между стояком ХВС и корпусом ПМ - 72В. Протянул провод от стояка ХВС до посудомойки - УЗО не срабатывают, в темноте еле заметное искрение при прикосновении проводом к корпусу ПМ.
Serge3leo написал: то отдать её в ремонт
В ремонт рано?
05.11.2020 в 22:15:00
Vormios написал: напряжение между стояком ХВС и корпусом ПМ - 72В. Протянул провод от стояка ХВС до посудомойки - УЗО не срабатывают, в темноте еле заметное искрение при прикосновении проводом к корпусу ПМ.
Как бы, норма. Искрит - позитивный признак.
Vormios написал: В ремонт рано?
Увы, похоже дело не в её неисправности. Стало быть ваше наблюдение "Притом именно начал, раньше такого не было. Явление это не постоянное, а бывает время от времени." связано с непостоянством контакта между корпусами/клапанами ваших посудомоечной, стиральной и прочих машин с вашим умывальником/полом.
Тогда придётся выполнять обследование состояния СУП дома, как @Kamikaze в своём ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" наставлял.
По сути, у Вас есть два честных пути:
Защитное зануление на щиток под отдельное болтовое соединение, как по тому ПУЭ-4 (1965, или когда ваш дом построен?) и предусматривалось проектировщиками дома, в случае необходимости использования приборов класса I. Этот вариант предпочтителен, если, конечно, стояк нуля имеет более менее приемлемое состояние, либо есть возможность протащить алюминиевый кабель адекватного сечения (16 мм² или больше, если нейтраль у Вас толще) сквозь все этажи до ВРУ. Да, возможно, в процессе подключения жил PE так и найдётся что-то реально неисправное;
Замена техники на приборы класса II, но выбор не велик есть;
И две не очень честные альтернативы:
Уравнивание потенциалов всех доступных к прикосновению металлоконструкций, стояки (балкон, арматура, если доступна) проводом 6 мм² Cu, остальное (корпуса и т.п.) примерно тем же сечением, что и сетевые шнуры. В принципе, по всем ПУЭ трубопроводы и металоконструкции допустимо использовать в качестве защитных проводников при условии их целостности, но соседи же могут ремонты делать. Электрическое объединение нескольких стояков и/или арматуры, вроде как, должно гарантировать, но...;
Изоляция, может просто не прикасаться к тому, за что не стоит хвататься, а может расположить технику так, что б до открытых металлических поверхностей дотянуться было нельзя, а то, до чего можно дотянуться, было изолированно.
06.11.2020 в 08:34:23
Serge3leo, Спасибо за обстоятельный ответ.
Serge3leo написал: протащить алюминиевый кабель адекватного сечения
Можно ли протащить кабель до ВРУ только к своему щитку (т.е. не на весь стояк подъезда, а только к своему)? Почему именно алюминий?
Serge3leo написал: Изоляция, может просто не прикасаться к тому, за что не стоит хвататься, а может расположить технику так, что б до открытых металлических поверхностей дотянуться было нельзя, а то, до чего можно дотянуться, было изолированно.
Не очень ясно, как заизолировать струю воды, или как к ней не прикасаться :) Жена жаловалась, что от воды бьёт даже если ни до чего не дотрагиваться (ходим в тапочках, на полу ванной плитка, под плиткой - гидроизоляция).
06.11.2020 в 10:31:09
Не очень ясно, как заизолировать струю воды, или как к ней не прикасаться Радость Жена жаловалась, что от воды бьёт даже если ни до чего не дотрагиваться (ходим в тапочках, на полу ванной плитка, под плиткой - гидроизоляция). Vormios, То есть вам десять раз сказали , что на полу в ванной комнате должны быть резиновые (ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - желательно) коврики , но вы не слышите . Ведь ваши ноги всегда дотягиваются до токопроводяшего пола . Гидроизоляция в данном случае не даёт никаких гарантий как электроизоляция . Электроны найдут дырочку там где и жидкость не пройдет . )))
06.11.2020 в 12:42:44
Vormios, “ Можно ли протащить кабель до ВРУ только к своему щитку (т.е. не на весь стояк подъезда, а только к своему)? Почему именно алюминий?”
Во-первых, дешевле, от самого дешевого алюминиевого ПАВ 1х16 - 15 руб/м до самого навороченного ПуАсВнг(А)-LS 1x16 за 20 руб/м из «новомодного» алюминиевого сплава. А сколько там его нужно, метров 40..60 в зависимости от расположения ВРУ, в вашем подъезде или через один? Да и смысла в меди на стояке нет никакого ж, а медь 10-ка в несколько раз дороже. Плюс лишняя пара металлов, может быть нехорошо в свете коррозии.
Во-вторых, как это ж дело электрики УК оформят? Как реконструкцию - это ж замаются согласовывать, а вот как аварийный ремонт существующего, почему нет? Типа, до последнего этажа нуль хреново доходит, вот и бросили ещё один, почти точно такой же.
Что до «только к своему», опять же, это на усмотрение электриков УК, для Вас от этой копеечной экономии никакой пользы нет, ваших электронов от того, что он будет на весь стояк, не убудет.