Привет мастерам!

Ситуация следующая: квартира, недавно меняли несколько узлов после стояка (кран, фильтр, редуктор), вследствие чего вся конструкция от стояка до гребенки собиралась заново, хоть и частично из старых частей. Спустя месяц на одном из соединений холодной линии следующая картина.

Вода идет снизу вверх: снизу счетчик, сверху металлопласт до гребенки. На трубе у стояка есть заземление, если что.

В итоге хотелось бы понять это за выделения, чем могут быть вызваны и стоит ли беспокоиться по поводу исправления этой проблемы.

P.S. Поиском нашел только эту древнюю тему, но ситуации она не прояснила.

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 3836

03.11.2020 в 13:18:14

#6917441

Бирюзовый цвет - это следы коррозии медьсодержащего металла. По всей видимости, была незначительная протечка, которая и спровоцировала эти выделения после высыхания. Не исключено, что и конденсат. Кошмара нет. Такие выделения сами запечатывают микротечи. Просто вытерерите чистенько и наблюдайте. Если по жизни будет появляться вновь и вновь, вот тогда уже лучше перепаковать.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2020 в 13:37:36

#6917448

redphase написал: снизу счетчик... ...В итоге хотелось бы понять это за выделения, чем могут быть вызваны и стоит ли беспокоиться по поводу исправления этой проблемы.

Часто такие протечки вызваны неправильным монтажом плоских американок (на них установлен счетчик). Если трубы не соосны, или царапины на торце, может подтекать. Иногда прокладку выбирают слишком жесткую и затягивают недостаточно. Чаще всего так течет на ГВС, при отключении (охлаждении труб). Поскольку гайка опломбирована, имеет смысл обратиться в УК, указав причину – протечка у присоединения счетчика. Должны устранить (пересобрать или подтянуть) – бесплатно.

Аватар пользователя
redphase

Местный

Регистрация: 23.01.2020

Москва

Сообщений: 12

03.11.2020 в 15:34:10

#6917498

pool, AKI, Благодарю за ответы. Труба холодная, влаги или конденсата не замечено, исключительно этот сухой порошок. Пожалуй, уберу его оттуда и посмотрю пару недель - если снова появится, то придется пересобирать.

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

03.11.2020 в 23:11:33

#6917718

Фото по объёмнее? Коррозия появилась в следствии соединения деталей изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами Пара с железом на фото.

Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.11.2020 в 00:51:02

#6917759

АПОСТОЛ написал: Коррозия появилась в следствии соединения деталей изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами

Где же вы увидели разные металлы у ТС? Латунный полусгон и латунная гайка.

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

04.11.2020 в 08:56:33

#6917818

AKI написал:

АПОСТОЛ написал: Коррозия появилась в следствии соединения деталей изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами

Где же вы увидели разные металлы у ТС? Латунный полусгон и латунная гайка.

AKI, увидел следствие разных металлов. По этому и попросил фото объёмнее.

Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.11.2020 в 10:27:52

#6917850

АПОСТОЛ, Как бы имея даже небольшой опыт по монтажу сан тех арматуры, можно почти однозначно сказать, где латунь, а где что-то другое. Даже по тому фото, что опубликовал ТС. На приведенных вами фото, в первом случае бронзовая гайка на паянной медной трубе. И причина появления налета - протечка. На второй фото медная труба на железной проволоке. Под потолком бейсмента (скорее всего в американском частном доме). На трубе собирался конденсат, в месте контакта со стальной проволокой возникла электрохимическая реакция. Разрушалась в основном проволока. Но к случаю ТС (да и подавляющему большинству монтажа) этот случай не относится от слова совсем.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2020 в 11:35:59

#6917874

AKI, у человека какие-то сложные отношения именно с этими узлами. Даже при канализационной вони хочет только их видеть :)