id1678424 написал:
Странно, что обе коробки подписаны как "220-240"... или я чего-то недопонимаю?
В инструкции к этой плите нарисованы две разные коробки, одна из которых с перемычками и подписана как "220-240", а вторая без перемычек и подписана как "380-415"
На фото у автора очень плохо видно, но не 4 ли провода в толстом кабеле?
P.S. А, нет, разглядел маркировку: один 3х4,0; второй 3х1,5
P.P.S. Получается, что максимум можно от одной фазы одну коробку запитать, от другой - другую.
Я не очень разбираюсь, но разве есть другие варианты? Разве можно в коробку, помеченную "220" давать две разные фазы?
P.P.P.S. Извиняюсь за поток сознания, конечно нельзя, и вообще всё это уже обсуждено выше. Просто смутило последнее сообщение в топике.
id1678424 да просто здесь по схеме однофазное подключение! и если убрать перемычки с L1 и L2, то можно раскидать на все три фазы!Кабель 3х4 питает 4 конфорки, не менее 8 киловатт, а 3х1,5 только 2 питает....мошность конечно охрененная, как у промышленной!
id1678424 написал:
Странно, что обе коробки подписаны как "220-240"... или я чего-то недопонимаю?
В инструкции к этой плите нарисованы две разные коробки, одна из которых с перемычками и подписана как "220-240", а вторая без перемычек и подписана как "380-415"
На фото у автора очень плохо видно, но не 4 ли провода в толстом кабеле?
P.S. А, нет, разглядел маркировку: один 3х4,0; второй 3х1,5
P.P.S. Получается, что максимум можно от одной фазы одну коробку запитать, от другой - другую.
Я не очень разбираюсь, но разве есть другие варианты? Разве можно в коробку, помеченную "220" давать две разные фазы?
P.P.P.S. Извиняюсь за поток сознания, конечно нельзя, и вообще всё это уже обсуждено выше. Просто смутило последнее сообщение в топике.
id1678424 да просто здесь по схеме однофазное подключение! и если убрать перемычки с L1 и L2, то можно раскидать на все три фазы!Кабель 3х4 питает 4 конфорки, не менее 8 киловатт, а 3х1,5 только 2 питает....мошность конечно охрененная, как у промышленной!
alex50,
Я конечно помню, что вы бывший спец по плитам, но в который раз несёте отсебятину . Где на схемах подключения указано L3 и соответственно есть возможность подключать на три фазы ? На основании чего вы решили что второй клемник относится к другой(гим) зоне(ам) варочной панели ? Даже если это и так ,то где гарантия что они совершенно независимы друг от друга и допускают подключение к любой(ым) фазе(ам)?
Что касается мануала то там ниже схем четко указано что модели с четырьмя зонами нагрева требуют кабель сечением 1,5кв/мм , а пятизонная - 4,0кв/мм.
При этом не указано на сколько фаз подключается ВП при таких сечениях .
Там косяк на косяке,да ещё приходите вы и наводите тень на плетень. :mad:
dokar написал:
Где на схемах подключения указано L3 и соответственно есть возможность подключать на три фазы ?
Многие, если не большинство, индукционнок подключается по схеме 2L...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:
Так я и не спорю , но чел пишет - можно раскидать на все три фазы!
Я просто подтвердил Вашу мысль)))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.