alleks977 написал: А на варочную 40А УЗО не будет.
По правила на стационар не требуется УЗО. ser000, вообще то АВ линию защищает, а не внутренности оборудования.
11.11.2020 в 11:24:39
alleks977 написал: А на варочную 40А УЗО не будет.
По правила на стационар не требуется УЗО. ser000, вообще то АВ линию защищает, а не внутренности оборудования.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.11.2020 в 11:37:15
ser000 написал: Судя по фото не УЗО, а просто двухполюсный автомат (отключает вместе фазу и нейтраль).
Это не автомат . Буковки С нет . Выключатель нагрузки .
И это пройдёт ...
11.11.2020 в 12:02:14
ser000, Вы упомянули внутренности оборудования.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.11.2020 в 12:02:34
serj12 написал: Это не автомат . Буковки С нет . Выключатель нагрузки .
Судя по каталогам DEKraft отсутствие буковки C ни о чём не говорит и одинаково написано как на ВН, так и ВА или УЗО, так что тут вероятно лучше снять пластик и возможно на этом устройстве есть более подробная маркировка разъясняющая что это за устройство.
11.11.2020 в 12:06:40
alleks977 написал: ДШ тоже встраиваемый, значит простой автомат ставить, а не диф
Тут проблема в определении понятия стаионар. Прибитой или массивное. Поэтому у Вас один диф - на ванну.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.11.2020 в 12:48:14
ser000 написал: Судя по каталогам DEKraft отсутствие буковки C ни о чём не говорит
Тихий пи...дец :killyourselfbywall:

точно и значок на морде тоже ни о чём не говорит :help окуеть просто .
И это пройдёт ...
11.11.2020 в 12:48:42
Вот все, что нашел. Красным выделил свой щиток
11.11.2020 в 14:26:11
ser000 написал: Судя по каталогам DEKraft отсутствие буковки C ни о чём не говорит и одинаково написано как на ВН, так и ВА или УЗО
:net:
11.11.2020 в 14:30:33
alleks977 написал: С16 для духовки на этом ответвлении, ведь автомат на 40А для духовки многовато?
Нормально. Там же будет только духовка. Можно заменить 40 на 32, хуже не будет.
А дальше, например, можно сделать так (как раз ваш случай: духовка в двух метрах правее варки и один кабель из щитка на всё):








Варка в итоге присоединяется к КЛК-5С, а духовка прекрасно включается в розетку, которой оканчивается отходящий кабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу