vkudlo написал: если бойлер на 2,5кВт подключается на прямую без розетки, то дифавтомат на 20А/30мА может для него использоваться?
Да. Но сначала найдите такой накопительный бойлер, у которого шнур без вилки. Проточные аппараты вилки не имеют, но у них и мощность другая.
vkudlo написал: Или для бойлера нужно категорично брать только с током утечки не более 10мА?
Нет. Номинал 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления, и поэтому любая утечка возможна только через человека. Например, розетка для бритвы и фена в ванной комнате. Но это не обязательное правило; 30 мА тоже годится.