AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.11.2020 в 16:53:45

vkudlo написал: если бойлер на 2,5кВт подключается на прямую без розетки, то дифавтомат на 20А/30мА может для него использоваться?

Да. Но сначала найдите такой накопительный бойлер, у которого шнур без вилки. Проточные аппараты вилки не имеют, но у них и мощность другая.

vkudlo написал: Или для бойлера нужно категорично брать только с током утечки не более 10мА?

Нет. Номинал 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления, и поэтому любая утечка возможна только через человека. Например, розетка для бритвы и фена в ванной комнате. Но это не обязательное правило; 30 мА тоже годится.

0
MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

13.11.2020 в 17:00:35

vkudlo написал: Или для бойлера нужно категорично брать только с током утечки не более 10мА?

Ставьте под любое групповое УЗО на 30 мА и всё будет отлично...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.11.2020 в 17:43:15

AlexeyL написал: Нет. Номинал 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления,

AlexeyL написал: Например, розетка для бритвы и фена в ванной комнате

Ну примерно так ,но на Западе есть правило, 10мА ставятся только в Зоне 2 ,если иное не может быть сделано ,а что вы туда будете подключать это не важно

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.11.2020 в 18:14:12

vkudlo написал: Да нет ... особой цели по экономии нет, просто приглашал электрика по монтажу проводки, все объяснил, рассказал что и где планируется. Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А.

Обычно 2 - 3 УЗО на все про все... Эт товарисч видать страдает от максимализму.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2020 в 21:58:56

vkudlo написал: Здравствуйте Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?

Привет! :)

Вы видимо по жилые здания капитального исполнения вопрошаете? Тогда необходимо знать ратифицирован ли МГСН (номер лень вспоминать) на территории расположения вашего жилого помещения в РФ.

Если ратифицирован - то под вводным ВДТ (оно же УЗО) должна находится абсолютно вся проводка (от щитка) и потребители. Если нет то: стационарные потребители I класса и освещение не требуют дифференциальной защиты.

vkudlo написал: от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата

Следовательно, в вашем случае, никаких исключений нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

13.11.2020 в 22:01:41

ПPOPAБ написал: освещение не требуют дифференциальной защиты.

Но неплохо было бы ставить :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2020 в 22:42:58

MaSeVi написал: Но неплохо было бы ставить :o

В Москве это не хорошо или плохо. Это - обязательно. Абсолютно всё в жилом помещении под ВДТ номиналом до 300 мА.

В иных местностях, зданиях - возможны варианты.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21143

13.11.2020 в 23:06:12

ПPOPAБ написал: В иных местностях, зданиях - возможны варианты.

Там, вероятно, законы физики другие? Где как... с вариантами :tambourinedance:

0
MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

13.11.2020 в 23:57:26

ПPOPAБ написал: Это - обязательно.

Вашими устами, да...

ПPOPAБ написал: всё в жилом помещении под ВДТ номиналом до 300 мА.

Встречал и 100 мА. Кагбэ по проекту, вроде не запрещено. Вопрос - вот для чего оно, такое УЗО

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.11.2020 в 00:35:09

MaSeVi написал: Вопрос - вот для чего оно, такое УЗО

Противопожарное.

0
MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

14.11.2020 в 00:54:53

volchenok написал: Противопожарное.

Спасибо, Кэп)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу