15.01.2021 в 12:32:33
vkudlo написал: Я правильно понял, если я укомплектую свою схему такими УЗО, то общее на 100мА мне не требуется, так?
Правильно, именно так. И если стоимость решения устраивает, то оно будет наилучшим.
15.01.2021 в 12:37:51
ПPOPAБ написал: Вам в Московском Государстве точно требуется.
Автор темы не в Московском Государстве и общее УЗО в этажном щите не стал устанавливать застройщик. А в квартирном щите оно без надобности согласно 7.1.85 ПУЭ.
15.01.2021 в 12:40:39
Radio написал: Его нет никакого смысла покупать. Обычное АЦ у хагера внутри устроено абсолютно идентично, разница только в маркировке.
Вот не надо домыслов, ведь вы испытаний на пульсирующий ток AC не проводили. И за базар отвечать потом не будете.
15.01.2021 в 12:43:34
TAB написал:
vkudlo написал: Я правильно понял, если я укомплектую свою схему такими УЗО, то общее на 100мА мне не требуется, так?
Правильно, именно так. И если стоимость решения устраивает, то оно будет наилучшим.
TAB, Итого: у меня получается 3 УЗО типа «А» и 2 типа «АС». Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так? Взгляните пожалуйста ещё разок..
15.01.2021 в 12:46:43
Ещё не пойму в чем отличия этих двух УЗО типа «А», кроме цены и маркировки
15.01.2021 в 12:49:18
Забыл схему прикрепить
15.01.2021 в 13:22:48
vkudlo написал: Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так?
Да, волне, под вопросом только холодильник: если он будет инверторный, то дифф на него тоже должен быть А.
И еще, помимо перечисленной техники, тип А требуют также компы и прочие блоки питания, если они подключаются трехпроводной линией. У вас это сейчас в целом выполняется, но имейте в виду, если будете перекомпоновывать. Светодиодное освещение кстати тоже сюда относится.
15.01.2021 в 13:28:43
vkudlo, и чтоб два раза не вставать: у вас там есть группа с варочной, духовым шкафом и СВЧ, я бы ее раскидал. Дело в том, что если по правилам, то сумма расчетных утечек этих приборов превышает 1/3 уставки УЗО. По жизни скорее всего прокатит, но по правилам - нет.
15.01.2021 в 13:38:59
BV, опять за рыбу деньги... вы предлагаете там вообще УЗО не ставить?
15.01.2021 в 13:56:50
Мог ли бы ещё глянуть сечения провода и автоматы. Может на каких то группах стоит увеличить их номиналы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу