TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 12:32:33

vkudlo написал: Я правильно понял, если я укомплектую свою схему такими УЗО, то общее на 100мА мне не требуется, так?

Правильно, именно так. И если стоимость решения устраивает, то оно будет наилучшим.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 12:37:51

ПPOPAБ написал: Вам в Московском Государстве точно требуется.

Автор темы не в Московском Государстве и общее УЗО в этажном щите не стал устанавливать застройщик. А в квартирном щите оно без надобности согласно 7.1.85 ПУЭ.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 12:40:39

Radio написал: Его нет никакого смысла покупать. Обычное АЦ у хагера внутри устроено абсолютно идентично, разница только в маркировке.

Вот не надо домыслов, ведь вы испытаний на пульсирующий ток AC не проводили. И за базар отвечать потом не будете.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 12:43:34

TAB написал:

vkudlo написал: Я правильно понял, если я укомплектую свою схему такими УЗО, то общее на 100мА мне не требуется, так?

Правильно, именно так. И если стоимость решения устраивает, то оно будет наилучшим.

TAB, Итого: у меня получается 3 УЗО типа «А» и 2 типа «АС». Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так? Взгляните пожалуйста ещё разок..

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 12:46:43

Ещё не пойму в чем отличия этих двух УЗО типа «А», кроме цены и маркировки

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 12:49:18

Забыл схему прикрепить

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 13:22:48

vkudlo написал: Тип А ставлю на группы только там где имеется техника описанная Вами, так?

Да, волне, под вопросом только холодильник: если он будет инверторный, то дифф на него тоже должен быть А.

И еще, помимо перечисленной техники, тип А требуют также компы и прочие блоки питания, если они подключаются трехпроводной линией. У вас это сейчас в целом выполняется, но имейте в виду, если будете перекомпоновывать. Светодиодное освещение кстати тоже сюда относится.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 13:28:43

vkudlo, и чтоб два раза не вставать: у вас там есть группа с варочной, духовым шкафом и СВЧ, я бы ее раскидал. Дело в том, что если по правилам, то сумма расчетных утечек этих приборов превышает 1/3 уставки УЗО. По жизни скорее всего прокатит, но по правилам - нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116551

15.01.2021 в 13:32:33

TAB написал: также компы и прочие блоки питания,

там моторов нет :)

TAB написал: Светодиодное освещение кстати тоже сюда относится.

аналогично

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 13:38:59

BV, опять за рыбу деньги... вы предлагаете там вообще УЗО не ставить?

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 13:56:50

Мог ли бы ещё глянуть сечения провода и автоматы. Может на каких то группах стоит увеличить их номиналы?