AlexeyL написал: В системе TN можно подключать без УЗО стационарное оборудование, не использующее бытовые розетки.

ЕМНИП на линиях, питающих стационарное оборудование, установка УЗО не требуется независимо от способа подключения, в т.ч. используя бытовые розетки. Если конечно оно не на улице.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:11:42

vkudlo написал: Вот щиток от застройщика...

Получается, то что мне сейчас предлагают поставить все УЗО на 40А, это не верно? Почитав все что Вы мне рекомендовали выше, я понял, что все УЗО не должны быть меньше чем вводной автомат, а он у меня на 63А... так или нет? И вообще я полностью запутался - на лестничной площадке стоит вводной автомат на 63А, в щитке стоит ещё один вводной автомат, но уже на 50А... зачем так сделано???

vkudlo, Выше писал что в щитке от застройщика есть противопожарное УЗО на 63А и вводной автомат на 50А. Однако на лестничной площадке ещё стоит автомат на 63А... Вопрос нужно ли противопожарное УЗО и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А,см. в предыдущем посте...

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

09.01.2021 в 20:11:48

MaSeVi написал: С6 замените на С10.

Можно вопрос - для чего? (Просто сам на такую же мощность недавно именно этот номинал дифа поставил)...

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:14:57

MaSeVi написал: vkudlo, очень много УЗО.С6 замените на С10.

MaSeVi, А сколько бы Вы оставили УЗО? И как на них тогда рационально группы разнести с учетом максимально возможного тока?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:17:18

BV написал: vkudlo, теплый пол кух + кор - не много-ли мощности? Вай-фай.... некоторые защиты от протечек, Нептун - умеют общаться по интернету даже когда вас нет дома. Почему бойлер не под УЗО?

BV, Что Вы имеете ввиду - говоря о завышенной мощности? Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2... Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:22:32

Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.01.2021 в 20:26:10

vkudlo написал: Вопрос нужно ли противопожарное УЗО и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А,см. в предыдущем посте...

Если у вас стоит УЗО на всех линиях, то дополнительного "противопожарного" УЗО уже не требуется. Если УЗО стоит не на всех линиях, то общее "противопожарное" УЗО лучше оставить.

Вводной АВ на 50А нужно оставить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.01.2021 в 20:30:19

vkudlo написал: Однако на лестничной площадке ещё стоит автомат на 63А...

99,9% что это ВН, а не АВ.

vkudlo написал: и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А

можно, но не имеет большого смысла

vkudlo написал: Вопрос нужно ли противопожарное УЗО

В общем-то это могут быть требования УК.

И через это УЗО бойлер и аквасторож могут отрубить всю квартиру, а если оно не селективное - любая утечка более 100ма - в любой другой линии

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:30:29

Вводной АВ на 50А нужно оставить.

Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:35:12

BV, 99,9% что это ВН, а не АВ

Это выключатель нагрузки?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.01.2021 в 20:36:39

vkudlo написал: Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?

50А ограничивает потребление вашей квартиры согласно выделенной вам мощности. И в этом его основная функция.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.01.2021 в 20:36:44

vkudlo написал: Вводной АВ на 50А нужно оставить.

Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?

vkudlo, встречный вопрос - что Вам даст замена АВ на ВН, какие бонусы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.01.2021 в 20:38:38

TAB написал:

vkudlo написал: Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?

50А ограничивает потребление вашей квартиры согласно выделенной вам мощности. И в этом его основная функция.

TAB,

  1. АВ не является ограничителем выделенной мощности.... так... приблизительно.
  2. АВ 50 - УЖЕ стоит в лестничном щите. Второй АВ50 еще и в квартире - лучше ограничивать не будет :)

Но АВ ничуть не хуже ВН выполняет функции ВН, и может даже стоить дешевле, и теоретически страхует при гибели подьездного АВ.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.01.2021 в 20:39:17

BV написал: ВН не является ограничителем выделенной мощности.... так... приблизительно. АВ 50 - УЖЕ стоит в лестничном щите.

Насколько я понял автора, дело обстоит ровно наоборот. :)

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

09.01.2021 в 20:42:18

https:/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?

0