09.01.2021 в 20:04:41
AlexeyL написал: В системе TN можно подключать без УЗО стационарное оборудование, не использующее бытовые розетки.
ЕМНИП на линиях, питающих стационарное оборудование, установка УЗО не требуется независимо от способа подключения, в т.ч. используя бытовые розетки. Если конечно оно не на улице.
09.01.2021 в 20:11:42
vkudlo написал: Вот щиток от застройщика...
Получается, то что мне сейчас предлагают поставить все УЗО на 40А, это не верно? Почитав все что Вы мне рекомендовали выше, я понял, что все УЗО не должны быть меньше чем вводной автомат, а он у меня на 63А... так или нет? И вообще я полностью запутался - на лестничной площадке стоит вводной автомат на 63А, в щитке стоит ещё один вводной автомат, но уже на 50А... зачем так сделано???
vkudlo, Выше писал что в щитке от застройщика есть противопожарное УЗО на 63А и вводной автомат на 50А. Однако на лестничной площадке ещё стоит автомат на 63А... Вопрос нужно ли противопожарное УЗО и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А,см. в предыдущем посте...
09.01.2021 в 20:11:48
MaSeVi написал: С6 замените на С10.
Можно вопрос - для чего? (Просто сам на такую же мощность недавно именно этот номинал дифа поставил)...
09.01.2021 в 20:14:57
MaSeVi написал: vkudlo, очень много УЗО.С6 замените на С10.
MaSeVi, А сколько бы Вы оставили УЗО? И как на них тогда рационально группы разнести с учетом максимально возможного тока?
09.01.2021 в 20:17:18
BV написал: vkudlo, теплый пол кух + кор - не много-ли мощности? Вай-фай.... некоторые защиты от протечек, Нептун - умеют общаться по интернету даже когда вас нет дома. Почему бойлер не под УЗО?
BV, Что Вы имеете ввиду - говоря о завышенной мощности? Площадь подогрева около 22м2... это много? Мощность пола 180Вт/м2... Бойлер мне сказали что имеет своё собственное УЗО... или его все равно надо вешать на УЗО в щитке?
09.01.2021 в 20:22:32
Ещё очень сильно переживаю, что номинально возможный ток на трёх группах в составе которых включена варочная панель - 62А...превышает ток УЗО 40А ... что по этому поводу скажите?
09.01.2021 в 20:26:10
vkudlo написал: Вопрос нужно ли противопожарное УЗО и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А,см. в предыдущем посте...
Если у вас стоит УЗО на всех линиях, то дополнительного "противопожарного" УЗО уже не требуется. Если УЗО стоит не на всех линиях, то общее "противопожарное" УЗО лучше оставить.
Вводной АВ на 50А нужно оставить.
09.01.2021 в 20:30:19
vkudlo написал: Однако на лестничной площадке ещё стоит автомат на 63А...
99,9% что это ВН, а не АВ.
vkudlo написал: и можно ли в квартирном щитке вместо вводного автомата на 50А поставить выключатель нагрузки на 63А
можно, но не имеет большого смысла
vkudlo написал: Вопрос нужно ли противопожарное УЗО
В общем-то это могут быть требования УК.
И через это УЗО бойлер и аквасторож могут отрубить всю квартиру, а если оно не селективное - любая утечка более 100ма - в любой другой линии
09.01.2021 в 20:30:29
Вводной АВ на 50А нужно оставить.
Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?
09.01.2021 в 20:35:12
BV, 99,9% что это ВН, а не АВ
Это выключатель нагрузки?
09.01.2021 в 20:36:39
vkudlo написал: Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?
50А ограничивает потребление вашей квартиры согласно выделенной вам мощности. И в этом его основная функция.
09.01.2021 в 20:36:44
vkudlo написал: Вводной АВ на 50А нужно оставить.
Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?
vkudlo, встречный вопрос - что Вам даст замена АВ на ВН, какие бонусы?
09.01.2021 в 20:38:38
TAB написал:
vkudlo написал: Даже если он дублируется автоматом на лестничной клетке?
50А ограничивает потребление вашей квартиры согласно выделенной вам мощности. И в этом его основная функция.
TAB,
Но АВ ничуть не хуже ВН выполняет функции ВН, и может даже стоить дешевле, и теоретически страхует при гибели подьездного АВ.
09.01.2021 в 20:39:17
BV написал: ВН не является ограничителем выделенной мощности.... так... приблизительно. АВ 50 - УЖЕ стоит в лестничном щите.
Насколько я понял автора, дело обстоит ровно наоборот. :)
09.01.2021 в 20:42:18
https:/mediafiles/d3/9c/18/d39c180f067903a7756bf1806a46aa2e.jpeg Так все таки это автомат или выключатель нагрузки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу