Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

20.11.2020 в 17:10:22

mrbatcountry написал: сейчас мы можем лишь поменять клапан

сейчас Вы можете написать

Inter написал: заявление (в 2-ух экземплярах)

с просьбой приварить байпас из металла, либо согласовать дату слива стояка для переварки своими силами (нанятым сварщиком), а также узнать цену этих процедур... если получите отказ по обоим пунктам (не очень в такое верю), то

Inter написал: временно можно сделать сборку на чугунных тройниках, сгонах, бочонках

это несложно и не дорого

0
mrbatcountry
mrbatcountry
Новичок

Регистрация: 18.11.2020

Москва

Сообщений: 21

08.12.2020 в 10:14:51

Собственно добрался сквозь терни и мучения до УК (так как выхода не было). Переделали весь стояк, убрали краны в том месте, где их не должно быть. Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20, заменили регуляторы на краны и в данный момент и стояк стал горячее, и сама батарея стала нагреваться гораздо равномернее. В общем, МП, фитинги и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах, как мне посоветовали в УК.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

08.12.2020 в 10:26:31

mrbatcountry написал: В общем, МП, фитинги и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах

Не стоит использовать любой пластик на ЦО, но вы это решили проигнорировать.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

08.12.2020 в 10:31:05

mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20

:killyourselfbywall:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116288

08.12.2020 в 10:32:10

mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20,

Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении

0
mrbatcountry
mrbatcountry
Новичок

Регистрация: 18.11.2020

Москва

Сообщений: 21

08.12.2020 в 11:14:52

ser000 написал: Не стоит использовать любой пластик на ЦО, но вы это решили проигнорировать.

Так как было сделано от УК, то и я естественно не буду спорить (ну так как, все таки, мне как незнающему человеку, говорить что-то, что в интернете написано и лезть в споры не очень хотелось).

BV написал: Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении

А тут честно не понял, труба стояка ДУ20 мм, труба ПП25 тоже 20 мм? Разве не так?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2020 в 11:24:12

mrbatcountry, у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18. Однако опасность свариться живьём от типа полипропилена не сильно зависит.

0
mrbatcountry
mrbatcountry
Новичок

Регистрация: 18.11.2020

Москва

Сообщений: 21

08.12.2020 в 11:55:10

Mazayac написал: у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18.

Да, уже загуглил это. Я так как сталкивался до этого (и не особо разбираюсь с этим) с МП, то в голове крутилось 26=20. Труба армированная, но со стенкой 4,2 как понял.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116288

08.12.2020 в 12:24:42

mrbatcountry написал: и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах,

тут Вас тоже обманули

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

08.12.2020 в 17:49:49

у вас нужно все переделывать на газосварке со стальными трубами Ду-20.

Не общались еще с соседями по стояку сверху и снизу?) лучше не общайтесь, а то может мало не показаться, когда узнают из-за кого они мерзнут

2 варианта как правильно выполнить монтаж в вашем случае, первый для верхней подачи, второй для нижней.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу