08.12.2020 в 10:31:05
mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20
:killyourselfbywall:
08.12.2020 в 10:32:10
mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20,
Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении
08.12.2020 в 11:14:52
ser000 написал: Не стоит использовать любой пластик на ЦО, но вы это решили проигнорировать.
Так как было сделано от УК, то и я естественно не буду спорить (ну так как, все таки, мне как незнающему человеку, говорить что-то, что в интернете написано и лезть в споры не очень хотелось).
BV написал: Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении
А тут честно не понял, труба стояка ДУ20 мм, труба ПП25 тоже 20 мм? Разве не так?
08.12.2020 в 11:24:12
mrbatcountry, у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18. Однако опасность свариться живьём от типа полипропилена не сильно зависит.
08.12.2020 в 11:55:10
Mazayac написал: у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18.
Да, уже загуглил это. Я так как сталкивался до этого (и не особо разбираюсь с этим) с МП, то в голове крутилось 26=20. Труба армированная, но со стенкой 4,2 как понял.
08.12.2020 в 12:24:42
mrbatcountry написал: и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах,
тут Вас тоже обманули
08.12.2020 в 17:49:49
у вас нужно все переделывать на газосварке со стальными трубами Ду-20.
Не общались еще с соседями по стояку сверху и снизу?) лучше не общайтесь, а то может мало не показаться, когда узнают из-за кого они мерзнут
2 варианта как правильно выполнить монтаж в вашем случае, первый для верхней подачи, второй для нижней.
15.12.2020 в 15:02:42
Олегович написал: у вас нужно все переделывать на газосварке со стальными трубами Ду-20. Не общались еще с соседями по стояку сверху и снизу?) лучше не общайтесь, а то может мало не показаться, когда узнают из-за кого они мерзнут
Соседи не мерзнут, кстати) Да вот склоняюсь конечно к тому, что мастера опять могли плохо сделать, но, к сожалению, я не такой богатый, чтобы по 3 раза платить за одну и туже работу. А ведь понадеялся, что хотя бы из УК разбираются люди) Стало однозначно теплее, но не идеально конечно.
15.12.2020 в 15:22:51
mrbatcountry написал: А ведь понадеялся, что хотя бы из УК разбираются люди)
Смешно и грустно
15.12.2020 в 18:22:06
mrbatcountry написал: Да вот склоняюсь конечно к тому, что мастера опять могли плохо сделать, но, к сожалению, я не такой богатый, чтобы по 3 раза платить за одну и туже работу.
Если работа сделана не качественно или с нарушением, тем более на вверенном им участке для обслуживания, то пусть УК за своё счёт делает правильно (а этот счёт вы ежемесячно оплачиваете в строке РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).
16.12.2020 в 14:32:51
А на сколько сильно может влиять труба ПП25, учитывая что её участок составляет 20 см (с учетом стыков, байпаса и крана)? Просто думаю, что даже если заменить все по канонам, то стояк то все равно теплее не станет, а если стояк не горячий, то и проблему уже искать надо ходив по стояку, учитывая что я последний по нему.
16.12.2020 в 21:25:43
mrbatcountry написал: её участок составляет 20 см
А как это удалось, если на фотографиях только разрыв стальной трубы стояка сантиметров 50?
16.12.2020 в 21:39:39
Mazayac написал:
mrbatcountry написал: её участок составляет 20 см
А как это удалось, если на фотографиях только разрыв стальной трубы стояка сантиметров 50?
Mazayac, Радиатор немного смещен влево, а разница между радиатором и стальной трубой чуть больше 20 см (2 стыка, байпас, кран, сама труба это 2 участка 5-7 см). Может на фото так кажется, там и без этого всего было 30 см.
16.12.2020 в 21:44:50
mrbatcountry, ППР плох тем, что невозможно проверить качество шва не разрушив его. А с термоклапаном на радиаторе и байпас должен был быть незауженным, а не 20мм.
17.12.2020 в 00:18:02
Mazayac написал: А с термоклапаном на радиаторе и байпас должен был быть незауженным, а не 20мм.
Сейчас как раз не термоклапаны, а обычные шаровые краны)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.