21.11.2020 в 17:45:35
В стене имеется круглый пластиковый вентканал диаметром 125 мм.
Вот такой обратный клапан установлен в нëм не правильно
В вентканал встроена вытяжка и при еë работе или при противотоке (частое явление, верхний этаж) тянет в квартиру. Нужен обязательно обратный клапан. Ломать стену неохота. Посоветуйте пожалуйста, что тут можно сделать?
21.11.2020 в 18:43:52
Andryha написал: В стене имеется круглый пластиковый вентканал диаметром 125 мм.
Вот такой обратный клапан установлен в нëм не правильно
В вентканал встроена вытяжка и при еë работе или при противотоке (частое явление, верхний этаж) тянет в квартиру. Нужен обязательно обратный клапан. Ломать стену неохота. Посоветуйте пожалуйста, что тут можно сделать?
Andryha,
А вытащить и перевернуть на 180 градусов - религия не позволяет ??? Кстати там верх\низ играет роль.
И там облой обязательно надо удалить аккуратно, чтобы и диск свободно двигался и прилегание к обечайке было достаточно плотным.
Или описание проблемы было неполным и неправильным ?
21.11.2020 в 19:31:56
VladM, посмотрите на фото. На себя не вытащишь, мешает шкафчик, его не снять, обложен плиткой. В сторону вентканала пробовал вытащить и перевернуть, тоже не получилось. Штукатурка держит крепко.
21.11.2020 в 20:57:44
Насколько я понял на фото диск клапана вы вынули ? Рассмотрите вариант установки внутрь существующей обечайки клапана меньшего диаметра. По жизни 125 мм или 100 - не суть важно. Если заводской вариант 100 мм не войдет - можно вставить самодельный из крупной решётки и прикреплённого к ней, со стороны канала, лепестка из полиэтиленовой плёнки (или ткани типа болоньи) .
21.11.2020 в 23:19:25
VladM, да диск вытянул. 100 думаю без проблем встанет. И уплотнить зазор знаю как. Жаль только, боролся за большее проходное сечение и тут так получилось(
21.11.2020 в 23:27:35
В принципе допëр, как мне можно этот "старый" пластик аккуратно демонтировать (реноватором распилить и вынуть), но как потом в образовавшуюся дыру вставить новый канал с обратным клапаном не знаю. Всё из-за того, что шкафчик мешает, закрывает часть отверстия(. Шкафчик не снять без демонтажа плитки.
22.11.2020 в 14:38:23
А как правильно ось такого обратного клапана должна быть соорентирована для естественной вентиляции?
22.11.2020 в 16:15:26
Горизонтально. Большая часть (по площади) диска заслонки должна быть ориентирована вниз, без потока воздуха заслонка должна быть закрыта.