23.11.2020 в 16:51:47
SergSB написал: Я думаю отличить металлический звук от звука почти монолитной стены не сложно. Это совсем разные частоты. Высокие и низкие соотв. И низкие не так страшны.
SergSB, А я думаю, что арматура, либо сетка может звенеть в стене на ВЧ только в одном случае - если они болтаются там как говно в проруби - то есть находятся в полостях, а не в слое ЦПС, как это положено делать... Примеров арматуры и сетки в стенах - не счесть числа, и не звенит пачему-та :)
23.11.2020 в 17:40:23
SergSB написал: Я думаю отличить металлический звук от звука почти монолитной стены не сложно
я опять думаю про физфак МГУ ... простите но как ?
автору уже озвучил рецепт - забить хорошим слоем мягкой штукатурки ( а то накинет М500 еще звонче будет ) и виброподвесы на короб двери вполне достаточно чтобы решить проблему , впредь думать прежде чем делать
ну и креатив на грани - чугунный люк(крышка) в центр на жесткий подвес, стилизовать под часы лофт :) виброгаситель
23.11.2020 в 18:05:43
fhntv написал: чугунный люк(крышка) в центр на жесткий подвес,
если уж... то модуль упругости подвеса следует подобрать - явно жестко не надо.
23.11.2020 в 18:13:06
Hilgert, "мастер" уложил кирпичи прямо на арматуру, т.е. не создал постель под кирпич из кладочной смеси. Из-за жёсткого опирания кирпич-маталл стена и звенит... Чо делать? Как верно пишут, наращивать массу стены... За счёт "мастера"...
23.11.2020 в 18:18:39
sanya1965 написал: уложил кирпичи прямо на арматуру, т.е. не создал постель под кирпич из кладочной смеси. Из-за жёсткого опирания кирпич-маталл стена и звенит..
это мелочи... основное - чрезмерно прочный кладочный раствор. И ...оштукатуренная стена будет звенеть намного меньше, если не брать штукатурку с большим модулем упругости (сильно прочную), и если дать нормальный слой
23.11.2020 в 19:19:44
BV написал:
sanya1965 написал: уложил кирпичи прямо на арматуру, т.е. не создал постель под кирпич из кладочной смеси. Из-за жёсткого опирания кирпич-маталл стена и звенит..
это мелочи... основное - чрезмерно прочный кладочный раствор. И ...оштукатуренная стена будет звенеть намного меньше, если не брать штукатурку с большим модулем упругости (сильно прочную), и если дать нормальный слой
BV, ротбанд пойдет? Сантиметров 4-5
23.11.2020 в 19:22:35
Кладочный раствор был марки м100
23.11.2020 в 19:27:33
fhntv, ткните, пожалуйста, носом, о каких виброподвесах для дверей идет речь? как хоть выглядят... нахожу только виброподвесы для подвесных потолков
23.11.2020 в 19:50:00
Лучше звук запишите.
23.11.2020 в 20:26:56
Вообщем сьездил сейчас, простукал на этот раз всю кладку. Изаиняюсь, но немного ввел в заблуждение. Это действительно не сетка и не арматура. Это не металлический звон, а вибрации. У меня перегородка идет от монолитной колонны к противлположной стене. И почти в конце кладки проем шириной 900 мм. Так вот рядом с монолитом( где арматура) кладка не вибрирует(звенит) вообще, даже трудно от монолита отличить, но чем ближе к проему, тем сильнее вибрирует, у самого проема вибрации очень сильные, гул стоит секунды три. Над самим проемом гула почти нету. Если при ударе руку оставить на стене, то чувствую вибрации. Та же проблема в другой перегородке, но там нету проема, она 5 метров в длину, и вибрирует в центре. По краям вибрации нету. Я записал на видео и диктофон, но гула не слышно, я сейчас как домой приеду, послушаю в наушниках, если передает звук, залью и скину ссылку
23.11.2020 в 20:29:30
То есть по сути, если двигаться от края кладки, то через метр+ начинаются вибрации. У проема вообще жуть
23.11.2020 в 20:33:39
На самой перегородке с двух сторон 2см ротбанда примерно
23.11.2020 в 20:39:55
Hilgert написал: Изаиняюсь, но немного ввел в заблуждение.
Вообще-то много! Металлический звон очень хорошо слышно и его невозможно ни с чем перепутать. С другой стороны хорошо что проблема у вас не в этом.
23.11.2020 в 20:48:33
Пену в топку, верхний шов прокидайте раствором... через недельку повторите эксперимент...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
23.11.2020 в 20:56:03
Резон написал: Пену в топку, верхний шов прокидайте раствором... через недельку повторите эксперимент...
Резон, спасибо попробую, но тут такое дело, что под пеной(над проемом) не вибрирует
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.