23.11.2020 в 17:23:35
SNTB, ставьте УЗМ-50ЦМ и не ломайте голову. Это улучшенная версия 2-х модульного УЗМ-50Ц. У него корпус уже из стеклонаполненного пластика с высокой температурой плавления. У меня тоже на даче в щитке места нет. Поэтому я себе уже заменил УЗМ-50Ц. Поставил вместо него УЗМ-50ЦМ + одномодульный счётчик электроэнергии для контроля расхода электричества на нагрев дома.
23.11.2020 в 18:31:33
SNTB написал: Мишутк, Да, часто бывают отключения на доли секунды. Роутер на это реагировал перезагрузкой, а вскоре сгорел блок питания. Еще есть газовый котел, для которого подобные выключения-включения в короткий промежуток времени со временем могут аукнуться.
SNTB, так, у вас квартира или дом? Если в квартире еще можно кроить место экономя, то для дома с котлом щиток маловат.
23.11.2020 в 18:48:23
SNTB написал: Во всех РН есть возможность выставить задержку перед повторной подачей напряжения после аварии
Не забывайте, что эта задержка коснется также и вас, а не только холодильник. Если такие отключения часты, то вы будете регулярно сидеть по 5-6 минут без света.
И да, меандровские изделия не берите ни в коем случае. :nо: Если только не болеете мазохизмом.
23.11.2020 в 19:28:34
Мишутк написал:
SNTB написал: Мишутк, Да, часто бывают отключения на доли секунды. Роутер на это реагировал перезагрузкой, а вскоре сгорел блок питания. Еще есть газовый котел, для которого подобные выключения-включения в короткий промежуток времени со временем могут аукнуться.
SNTB, так, у вас квартира или дом? Если в квартире еще можно кроить место экономя, то для дома с котлом щиток маловат.
Мишутк, Квартира.
Rumato написал:
- Заменить вводной автомат на однополюсный.
- Объединить 2 группы, выбросив один автомат.
- Заменить щит на более просторный. П.С. подумать о дифзащите.
Rumato,
Вопрос по объединению групп. То есть можно выбросить один АВ и освободившиеся провода протянуть в клемы соседнего?
23.11.2020 в 19:46:17
SNTB написал: То есть можно выбросить один АВ и освободившиеся провода протянуть в клемы соседнего?
Да, но нужно, чтобы в одну клемму входило не более двух проводников одного сечения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.11.2020 в 19:52:51
SNTB, проверьте сечения жил. Мой глазомер засомневался над выходом диффа с ограничением 25А - в соседних автоматах на 16 такая же жила, подозреваю на 2.5 квадрата.
23.11.2020 в 20:33:51
SNTB написал: Всем привет!
Решил поставить реле напряжения. В присмотренной модели его длина 53 мм, а в щитке из свободного места есть только один незанятый слот крайний справа. Расположение ав: ввод, диф. ванная комната, розетки по группам в остальных помещениях, последний – освещение. Может убрать два автомата и объединить провода в один или еще как? Что можно сделать в этой ситуации?
SNTB, АВ есть шириной 9мм
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.11.2020 в 21:45:59
Мишутк написал: SNTB, проверьте сечения жил. Мой глазомер засомневался над выходом диффа с ограничением 25А - в соседних автоматах на 16 такая же жила, подозреваю на 2.5 квадрата.
И что?
Нет бы сказать, что все линии, кроме одной, не имеют дифзащиты — что реально плохо. Так нет, тут глазомеру что-то не так, а что именно — не знаете.
23.11.2020 в 22:45:24
Radio написал:
Мишутк написал: SNTB, проверьте сечения жил. Мой глазомер засомневался над выходом диффа с ограничением 25А - в соседних автоматах на 16 такая же жила, подозреваю на 2.5 квадрата.
И что?
Нет бы сказать, что все линии, кроме одной, не имеют дифзащиты — что реально плохо. Так нет, тут глазомеру что-то не так, а что именно — не знаете.
Radio, я мягко подвожу к мысли что надо решаться на пересборку щита. Даже если в этом корпусе. Про сечения никто не вспомнил, я выдержал паузу вежливости и пискнул.
Знатоков по электрике тут много, проектов щита и так накидают.
23.11.2020 в 22:50:07
Мишутк написал: надо решаться на пересборку щита. Даже если в этом корпусе
А зачем в этом? Разве этот корпус нельзя выбросить в мусорку, где ему самое место? :a
23.11.2020 в 22:57:12
MaSeVi написал: чтобы в одну клемму входило не более двух проводников одного сечения...
в кривых руках... на шинке земли... второй проводник вытаскивается руками - недавно перебирал щит