23.11.2020 в 10:02:45
Доброго времени суток. Имеется варочная панель "Kuche CSG 431 B" возникла проблема с её подключением. Панельный дом с электроплитами 1986 г.п., в квартире однофазная сеть, для плиты проложен трехжильный кабель, который идет через обычный однополюсной автомат С32 (проводка менялась несколько месяцев назад при ремонте кухни). Схемы подключения в инструкции не нашел, в интернете на именно эту модель тоже ничего, на корпусе варочной панели присутствует наклейка со схемой (на фото 1), а также в комплекте идут 3 перемычки. Подключил фазовый и нулевой проводники к клеммам №3 и №4 соответственно схеме, землю к PE. Нашел в интернете фотографии с похожей по типу колодкой и согласно им соединил остальные контакты перемычками (фото 2). В результате на корпусе панели прозваниваются и земляной и нулевой контакты с отключенным автоматом. С включенным автоматом но без включения конфорок между корпусом варочной панели и фазой в розетке показывает 226 V.
23.11.2020 в 10:23:36
kamray27 написал: показывает 226 V.
Провод земли - землёю не является...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.11.2020 в 10:46:52
Сейчас еще раз заглянул в подъездный щит: провод "заземления" подключен на корпус щита, у всех квартир.
23.11.2020 в 10:52:23
Подключением новой проводки на кухне и установкой автоматов в щите занимался электрик. Розетки на кухне все евро, с заземляющим контактом. Между фазой и земляным контактом 227 вольт мультиметр показывает, между нулевым и землей 0.028 вольт.
Хотелось бы узнать, всё ли правильно я подключил на самой варочной панели и насколько безопасна будет её эксплуатация (если за батарею не хвататься при готовке, конечно)?
23.11.2020 в 10:53:59
dokar написал: Серьезно ?
Я к тому, что скорее всего получилось зануление. Про стояки-то данных нетути...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.11.2020 в 11:05:21
kamray27, Вы фото щита давайте сюда . Втрое - где на схеме над колодкой указаны перемычки ? А вы их использовали , на основании чего , спрашивается ? Третье, ведь есть оффсаайт торгашей( прозводителем на самом деле не являющимися , ибо сто пудов перекупщики китайской продукции ) с поддержкой . Почему туда сразу не обратились ? Я вот прикола ради уже кинул им ссыль с вашей темой. )
23.11.2020 в 12:22:24
Мои автоматы те что Schneider и вводной IEK (кв. 36)
23.11.2020 в 12:29:21
Перемычек на схеме нет, это как раз и смутило, потому как на аналогичных варочных поверхностях они всегда применяются если проводка с одной фазой. Тем более что производитель сам их любезно вложил в комплект.
Плиту проверили, всё работает, нагрев держит, палёным не тянет, током не бьёт. Но сомнения касаемо подключения еще остаются. Инструкция на сайте производителя аналогична бумажной в комплекте, там вообще большая часть относится к 4-х конфорочным моделям, у меня на 3-х конфорочной несколько другое управление. Про подключение контактов там ни слова.
23.11.2020 в 17:06:48
kamray27 написал: Подключением новой проводки на кухне и установкой автоматов в щите занимался электрик.
который понятия не имеет о необходимости использования дифзащиты на линиях розеток
23.11.2020 в 19:14:23
BV написал:
kamray27 написал: Подключением новой проводки на кухне и установкой автоматов в щите занимался электрик.
который понятия не имеет о необходимости использования дифзащиты на линиях розеток
BV, в щите было крайне мало места для размещения дифавтоматов, влез только один для водонагревателя. Это было обговорено заранее. Дом старый, в проводке на этаже творится тихий ужас, а перенос в отдельный щит в квартире не планировался. Электрика делалась только на коридор и кухню + замена старых советских автоматов.
23.11.2020 в 21:55:24
kamray27 написал: в щите было крайне мало места для размещения дифавтоматов, влез только один для водонагревателя. Это было обговорено заранее. Дом старый, в проводке на этаже творится тихий ужас, а перенос в отдельный щит в квартире не планировался. Электрика делалась только на коридор и кухню + замена старых советских автоматов.
Была проведена чуть менее, чем полностью бессмысленная работа.
23.11.2020 в 22:15:55
kamray27 написал:
BV написал:
kamray27 написал: Подключением новой проводки на кухне и установкой автоматов в щите занимался электрик.
который понятия не имеет о необходимости использования дифзащиты на линиях розеток
BV, в щите было крайне мало места для размещения дифавтоматов, влез только один для водонагревателя. Это было обговорено заранее. Дом старый, в проводке на этаже творится тихий ужас, а перенос в отдельный щит в квартире не планировался. Электрика делалась только на коридор и кухню + замена старых советских автоматов.
kamray27, жить вам и здоровье ваше....
25.11.2020 в 17:52:48
kamray27 написал: В результате на корпусе панели прозваниваются и земляной и нулевой контакты с отключенным автоматом.
Ну если автомат однополюсный, то так и должно быть.
kamray27 написал: С включенным автоматом но без включения конфорок между корпусом варочной панели и фазой в розетке показывает 226 V.
И это тоже нормально.
kamray27 написал: Нашел в интернете фотографии с похожей по типу колодкой и согласно им соединил остальные контакты перемычками (фото 2)
У вас же наклейка есть над колодкой. 3-й контакт - фаза, 4-й -ноль. Там на колодке контакты подписаны? Судя по всему, вы правильно-таки подключили варку. Думаю, все ок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу