28.11.2020 в 12:55:10
serj12 написал:
newqrt написал: это именно заложенная в бетон пластиковая трубка, толщина стенки где-то 2мм(внутренний диаметр 20мм)
что то я вспоминаю 3х10 круглый и меня терзают смутные сомнения ( с ) ... Шестёрка точно заходит в 20 - ку , а вот десятка ... хотя хз что там за десятка .
newqrt написал: Если я уголок бетона снесу молотком - после необходимо будет ещё кусок этой трубки сверху вырезать как-то...
Как я вам завидую :( мне бы ваши сомнения и метания :o Просто обычно всё немного по другому :flirt но в вашем клиническом случае ( сорри ) я бы использовал ПуГВ 1х10 в количестве трёх штук в 20 гофре :) и гнул бы :yu: на 360 градусов
serj12, 3х10 наружний диаметр порядка 1.7см, с трудом но должен пройти.
Касаемо ПуГВ 1х10 в количестве 3х шт - многие так и поступают. Ведут 3 раздельных жилы вообще без общей изоляции для удобства монтажа. Как раз прячут их в гофру. Снимая внешку с ВВГ 3*10 фактически получаю теже 3 провода. То что это колхоз - однозначно. Ненятно чем грозит? Механические повреждения можно исключить ограничена доступ к месту такой порнографии. Пожарная безопасность? Но в щитках же кабеля распускают на отдельные жилы и шлейфуют и гнут и ничего не полыхает.
28.11.2020 в 12:55:12
newqrt написал: Мне не нужны рекомендации как делать правильно.
Чёрт , так бы и сказали , я бы не изголялся :sorry:
newqrt написал: Касаемо снятия наружной изоляции никаких ограничений не нашел. Это и прошу уточнить
Ну так это :killyourselfbywall: без меня чур :a
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 12:56:52
newqrt написал: Снимая внешку с ВВГ 3х10 фактически получаю те же 3 провода.
а вы сравните толщину изоляции у ПуГВ и ввгешки
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 12:59:46
newqrt, когда я не знаю что и как делать , я лезу в документы , если я что то не нашёл или сомневаюсь , спрашиваю форум и если есть хоть малейшее сомнение в решении - отказываюсь от него , ибо :( безопасность превыше всего ( сидеть не охота :sorry: )
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 13:05:35
serj12 написал: Чёрт , так бы и сказали , я бы не изголялся :sorry:
Уж не обессудьте. Пока от Ваших ответов получил больше всего конкретики.
serj12 написал: Внешняя оболочка служит для защиты внутренних изоляций жил
serj12 написал: Есть вероятность повреждения внутренней изоляции об острые кромки , да и инструментом можно резануть .
Т.е. при таком колхозе - основной риск это потенциальное повреждение внутренней изоляции. Могу я его минимизировать спрятав этот участок в распред-коробку (которая по умолчанию служит для разводки распущенных на жилы кабелей без внешней изоляции)?
28.11.2020 в 13:11:45
newqrt, можете. Для Вас конкретного норматива ещё не написали. Вы же трассу не кому сдавать не будете. А для себя можно сделать по принципу ..... лишь бы работало. :confused: Если Вам нравятся собственные грабли - пользуйтесь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2020 в 13:18:12
newqrt, а вы что , ввг уже купили ?
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 13:19:58
newqrt написал: Т.е. при таком колхозе - основной риск это потенциальное повреждение внутренней изоляции. Могу я его минимизировать спрятав этот участок в распред-коробку (которая по умолчанию служит для разводки распущенных на жилы кабелей без внешней изоляции)?
Выведите кабель из отверстия. Подложите под кабель на стену вплотную карандаш плашмя приподняв кабель в отверстии, зафиксируйте. Или любую доску уприте в пол, табуретку и подставьте под кабель. Легонько прогрейте кабель по поверхности феном для волос градусов до 40. Загните кабель на 90 градусов опирая на карандаш. Можно на кабель надеть кусочек трубки (лыжной палки) для удобства операции.
Прогрев кабеля позволит внешней оболочке легче подрастянуться и смяться без разрыва. Карандаш задаст минимальный радиус и предохранит от повреждения изоляции о край отверстия в процессе загиба.
28.11.2020 в 13:20:29
megrad написал: newqrt, можете. Для Вас конкретного норматива ещё не написали. Вы же трассу не кому сдавать не будете. А для себя можно сделать по принципу ..... лишь бы работало. :confused: Если Вам нравятся собственные грабли - пользуйтесь.
megrad, Спасибо =)
Трассу сдавать не буду и электрик УК довольно лояльный парень.
Но для себя просто хочется прояснить этот момент.
Данное колхозное решение находится в категории - так не делают потому-что это выглядит не красиво, не по феншую и не рекомендуется.
Или уже в категории - крайне вероятен пожар и запрещено.
28.11.2020 в 13:21:32
newqrt написал: Могу я его минимизировать спрятав этот участок в распред-коробку (которая по умолчанию служит для разводки распущенных на жилы кабелей без внешней изоляции)?
так себе , если честно . У меня когда такие варианты выпукивали - я пробивал себе дырку под потолком 24 или 25 буром и по потолку уводил в подъезд , ничего по стене не гнул . А вот в квартире :p там у меня радиус изгиба был ого-го :cool:
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 13:22:51
Мишутк написал: Легонько прогрейте кабель по поверхности феном для волос градусов до 40.
:eek: я записываю :help
И это пройдёт ...
28.11.2020 в 13:25:48
Мишутк написал:
newqrt написал: Т.е. при таком колхозе - основной риск это потенциальное повреждение внутренней изоляции. Могу я его минимизировать спрятав этот участок в распред-коробку (которая по умолчанию служит для разводки распущенных на жилы кабелей без внешней изоляции)?
Выведите кабель из отверстия. Подложите под кабель на стену вплотную карандаш плашмя приподняв кабель в отверстии, зафиксируйте. Или любую доску уприте в пол, табуретку и подставьте под кабель. Легонько прогрейте кабель по поверхности феном для волос градусов до 40. Загните кабель на 90 градусов опирая на карандаш. Можно на кабель надеть кусочек трубки (лыжной палки) для удобства операции.
Прогрев кабеля позволит внешней оболочке легче подрастянуться и смяться без разрыва. Карандаш задаст минимальный радиус и предохранит от повреждения изоляции о край отверстия в процессе загиба.
Мишутк, как раз с нагревом феном и собирался делать. Про карандаш не догадался бы, думал просто от руки гнуть, чтобы не переусердствовать. Для надёжности и внешнего вида дополнительно спрячу место поворота в распред-коробку, в любом случае. Спасибо за рекомендацию! :)
28.11.2020 в 13:28:58
serj12 написал: так себе , если честно
С этим никто и не спорит =)
Думаю тема себя исчерпала. Всем спасибо!
28.11.2020 в 13:30:40
newqrt написал: Для надёжности и внешнего вида дополнительно спрячу место поворота в распред-коробку, в любом случае.
У себя в новострое я сделал ввод слаботочки через отверстие в стене. С внешней стороны я установил кабель-канал, и кабели плавно топорщатся внутри него. С внутренней стороны поставил распредкоробку с сальниками. Получилась герметизация ввода с возможностью протяжки дополнительных кабелей.