luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.11.2020 в 09:11:20

Вода из крана бьет током частный дом примерно 5 лет,не все доделано,заземление вроде есть, в щите стоят пару УЗО, установили кухню и вода стала бить током. после часа танцев с бубном установлено: как только включаешь вытяжку в розетку на мет. частях кранов ванна и кухня появляется фаза (индикатор кошерный без батареек) в вилке вытяжки криворукие кухоньщики передавили фазу на землю (и ноль в вилке тоже поврежден) от вытяжки к вилке 2 провода без земли до розетки без разбора кухни не добраться лампа накаливания Ф-0 Ф-З светиться УЗО не выбивается (возможно линия без узо)

как такое может быть???

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2020 в 11:19:08

luzgin, как вариант ноль с землёй перепутан.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.11.2020 в 11:34:18

megrad написал: uzgin, как вариант ноль с землёй перепутан.

и как это связано с водой? (трубы пластиковые)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

30.11.2020 в 12:24:36

luzgin написал:

megrad написал: uzgin, как вариант ноль с землёй перепутан.

и как это связано с водой? (трубы пластиковые)

luzgin, В вашем регионе какова минерализация воды ? А электропроводность питьевой , кстати никак ни по СанПиНу , ни по ГОСТУ не нормирована . Вопрос , вы же вроде профи и не можете самостоятельно найти причину ? Разбирайте дальше все что нафигачили мебельщики . Мойка и прочее подключены к СУП ? Почему часть линий без диффзащиты ?

0

Да, ни фига.

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.11.2020 в 13:03:45

dokar написал: В вашем регионе какова минерализация воды ? А электропроводность питьевой , кстати никак ни по СанПиНу , ни по ГОСТУ не нормирована . Вопрос , вы же вроде профи и не можете самостоятельно найти причину ? Разбирайте дальше все что нафигачили мебельщики . Мойка и прочее подключены к СУП ? Почему часть линий без диффзащиты ?

Вода в 92% районных центров Белгородской области превышает гигиенический норматив жёсткости. Основную долю – 69-96% - в воде города Шебекино и Шебекинского района составляет карбонатная жёсткость, которая устраняется кипячением. Именно при кипячении мы наблюдаем выпадение солей кальция в осадок, так называемый «белый налёт» на посуде. Тем не менее, вода на территории Шебекинского и других указанных районов области по общей минерализации и кислотно-основным свойствам (pH) удовлетворяет гигиенические требования и относится к группе умеренно минерализированных вод».

причину нашел, интересуюсь как это физически возможно?

чтоб не разбирать и собирать кухню заново

СУП конечно-же нет часть линий без диф защиты потому что так исторически сложилось (х/з)

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1723

30.11.2020 в 13:58:22

luzgin написал: как это физически возможно?

стиралка/посудомойка в новой кухне имеются?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128097

30.11.2020 в 14:07:37

luzgin написал: до розетки без разбора кухни не добраться

памятка на будущее - где не надо делать розетки...

luzgin написал: лампа накаливания Ф-0 Ф-З светиться УЗО не выбивается (возможно линия без узо)

или узо сдохло

megrad написал: как вариант ноль с землёй перепутан.

не вариант, тк при включении любой нагрузки УЗО бы выбило сразу

luzgin написал: и как это связано с водой? (трубы пластиковые)

А это может быть и не связано с водой - у воды может быть ноль, а рядом - напряжение

luzgin написал: как только включаешь вытяжку в розетку на мет. частях кранов ванна и кухня появляется фаза (индикатор кошерный без батареек)

даже кошерный может врать, если не правильно пользоваться... Поэтому правильно вольтметром, относительно нулевого потенциала, которому точно доверяешь - ноль сети, или заземление, или ограда забора за окном. Вольтметр лучше где есть и обычный-высокоомный и с низкоомным входом - тогда понятно - наводки или более серьезная утечка....

luzgin написал: причину нашел,

сомневаюсь...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

30.11.2020 в 14:11:35

luzgin, Мегерите вытяжку на ее корпус . И ищите не заземляли ли кухонщики ее принудительно . Пару месяцев назад один здесь упорно пытался заземлить вытяжку с двойной изоляцией . Какого класса ваша вытяжка и в каком состоянии - неизвестно .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2020 в 14:26:30

luzgin написал: как только включаешь вытяжку в розетку на мет. частях кранов ванна и кухня появляется фаза (индикатор кошерный без батареек)

luzgin написал: как такое может быть???

luzgin написал: и как это связано с водой? (трубы пластиковые)

Вытяжка связана со стеной. Стена ведь не пластиковая и не деревянная? А к стене так-же прикреплены металличесике краны... Как упавший на землю провод.

luzgin написал: без разбора кухни не

обойтись... :(

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.11.2020 в 14:30:29

Marozoff написал: стиралка/посудомойка в новой кухне имеются?

да стиралка в ванне стоит давно посудомойка в кухне (выключал из розетки -фаза на кранах присутствует)

BV написал: А это может быть и не связано с водой - у воды может быть ноль, а рядом - напряжение

рядом это где? по факту вода билась током в душе (пластиковый поддон) а в раковине кухни нет хотя фаза при вкл вилки вытяжки появлялась в обеих местах

dokar написал: Мегерите вытяжку на ее корпус . И ищите не заземляли ли кухонщики ее принудительно

нет не заземляли ну а если и заземлили то что в этом страшного?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.11.2020 в 14:34:15

BV написал: тогда понятно - наводки или более серьезная утечка....

человека прям (как она сказала ) не щипало а било

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу