14.12.2020 в 15:11:52
Про узо в курсе, обязательно. Не понял правда что все- таки ставить, дифавтоматы или узо+автомат. Чего я совсем не понял, так это СУП. Почему нужно включать туда колодец, например. На случай, если я рядом с ним работаю с переноской? Или потому, что водопровод по нему проходит, хоть и в пластике? А газопровод надо включать? Сцыкатно как то. Как и чем соединяются элементы?
14.12.2020 в 15:12:32
ВТБ! написал: Тогда тем более на 100 мА.
ВТБ!, это смотря на сколько большое хозяйство.... (суммируем нормальные утечки - менее 2/3 номинала) Или опытным путем - будет 100 иногда вылетать - менять на 300
14.12.2020 в 15:18:47
ethereal написал: дифавтоматы
дороже
ethereal написал: или узо+автомат.
дешевле, ремонт-замена - дешевле
ethereal написал: А газопровод надо включать?
все доступные прикосновению проводящие части. У газопровода на входе в дом должен быть изолирующий фланец...
ethereal написал: Почему нужно включать туда колодец, например
не обязательно, как дополнительный заземлитель - надежнее
ethereal написал: Как и чем соединяются элементы?
проводом вестимо - остальное описано в ПУЭ
14.12.2020 в 15:23:15
BV написал: это смотря на сколько большое хозяйство
Скважинного насоса нет. Неисправной электроплиты - тоже. Разве что какая-нибудь сомнительная электрокаменка... :)
14.12.2020 в 15:23:56
ВТБ! написал: Тогда тем более на 100 мА.
ВТБ!, Я про то что котел подключается отдельной диффзащитой не более 30мА . И выше достачно 300мА .
14.12.2020 в 15:26:58
BV написал: ethereal написал: дифавтоматы
дороже
Но для котла/котельной желательно - свой .
14.12.2020 в 15:28:18
ВТБ!, всего по чуть - можно насобирать...
ВТБ! написал: Скважинного насоса нет.
? не факт
14.12.2020 в 15:38:58
ethereal написал: А газопровод надо включать?
Труба в земле стальная? Гальваническая защита применяется?
14.12.2020 в 15:50:43
BV написал: У газопровода на входе в дом должен быть изолирующий фланец.
Чуть-чуть иначе: "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;"
Вставки может не быть по разгильдяйству или по отсутствию гальванической защиты.
14.12.2020 в 15:56:52
BV написал:
ВТБ! написал:
ethereal написал: А газопровод надо включать?
Труба в земле стальная? Гальваническая защита применяется?
ВТБ!,
BV написал: У газопровода на входе в дом должен быть изолирующий фланец...
Сейчас все проще и чаще с магистрали и до точки выхода из земли на участке пластик на электросварных соединениях. А на участке и в дом по противопожарным и пр. требованиям только сталь. Вот ее (в) СУП.