MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 11:37:12

Marozoff написал: честно говоря я в том высказывании нифига не понял в плане ответа на поставленный вопрос

Ну и ладно.

Marozoff написал: хагер дешевле легранда

Разумеется.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135489

15.12.2020 в 12:05:39

MaSeVi написал: FedorRubaka написал: я нагуглил было сказано что УЗО должно быть чуть больше чем сумма автоматов

Не должно, если номинал УЗО коррелируется с номиналом вводного АВ

и даже если не коррелируется...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 12:09:56

BV написал: и даже если не коррелируется

Ну, в принципе, базово соглашусь)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1763

15.12.2020 в 13:28:22

MaSeVi написал: Разумеется.

так вопрос-то не про это был... ну

MaSeVi написал: и ладно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135489

15.12.2020 в 13:34:50

Marozoff написал: а если "выбранные к покупке" узо стоят абсолютно одинаково, что 25 ампер, что 40 ампер - почемуб не взять сорокаамперные? или я ошибаюсь?

амперы - материал/размер и тд - контактов. Больше = не хуже. Бывает, что 25 и 40 - внутри ИДЕНТИЧНЫ (на производстве так проще - меньше номенклатура), а на 63 уже отличаются Остальное - маркетинг и ценообразование

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 13:44:44

BV написал: Бывает, что 25 и 40 - внутри ИДЕНТИЧНЫ

Абсолютно идентичны.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 13:45:26

Marozoff написал:

MaSeVi написал: Разумеется.

так вопрос-то не про это был... ну

MaSeVi написал: и ладно.

Marozoff, Океюшки

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.