Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 11:46:44

Всем привет! Смонтировали систему отопления от настенного газового котла. Но есть большие сомнения в качестве проделанной работе. Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки? Также прошу оценить правильность установки регулировочного короба для ТП. Его подключили к прямой, должны вроде к обратке.

Заранее благодарю!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

14.12.2020 в 11:57:55

Afred написал: Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?

Переделывать ими же лучше не надо, лучше сразу вернуть деньги (в том числе за испорченные материалы) и распрощаться, а для исправления поискать кого-нибудь другого.

Afred написал: Смонтировали систему отопления от настенного газового котла.

Если котёл пойдёт в разнос и нет защиты от перегрева, то ППр после котла может расплескаться вместе с водой по помещениям.

Afred написал: Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?

Судя по швам может быть запаяно в ноль, в любой момент может забиться напрочь и сейчас протекать не охотно.

Паковать резьбы тоже не умеют, так что если что паковали они же, то тоже переделать. Ну и непонятно зачем остался металлопласт после счётчика, если уж всё переделывалось. Ну и отсутствие теплоизоляции/гофры на трубах под замуровывание.

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 12:14:47

ser000, Спасибо! Котел Baxi luna 3 comfort. 10 радиаторов и оставили два отвода ТП. Циркулирует вроде нормально. Температура от 30 до 55 градусов набирается за несколько минут. Металлопластик по воде чуть позже поменяем. Пока только отопление делали.

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 12:15:19

ser000, Спасибо! Котел Baxi luna 3 comfort. 10 радиаторов и оставили два отвода ТП. Циркулирует вроде нормально. Температура от 30 до 55 градусов набирается за несколько минут. Металлопластик по воде чуть позже поменяем. Пока только отопление делали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 12:21:14

Afred написал: Смонтировали систему отопления от настенного газового котла.

И где схема и фото? Гадать по хрустальному шару? Но судя по фото - все в утиль....

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 12:22:06

Можно ли оставить без теплоизоляции?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5779

14.12.2020 в 12:25:01

Afred написал: Можно ли оставить без теплоизоляции?

BV написал: все в утиль....

конечно можно))

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 13:03:44

BV,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 13:07:35

Afred написал: BV,

Afred, такую схему - тоже в утиль.
С теплыми полами - особенно.

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 13:12:52

BV,

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 13:18:37

BV, От предыдущего собственника досталась забитая система. В левом крыле полностью отсутствовала циркуляция. Необходимо было с наименьшими затратами восстановить систему, добавив в контур ТП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.