Всем привет! Смонтировали систему отопления от настенного газового котла. Но есть большие сомнения в качестве проделанной работе. Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Также прошу оценить правильность установки регулировочного короба для ТП. Его подключили к прямой, должны вроде к обратке.
Afred написал:
Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Переделывать ими же лучше не надо, лучше сразу вернуть деньги (в том числе за испорченные материалы) и распрощаться, а для исправления поискать кого-нибудь другого.
Afred написал:
Смонтировали систему отопления от настенного газового котла.
Если котёл пойдёт в разнос и нет защиты от перегрева, то ППр после котла может расплескаться вместе с водой по помещениям.
Afred написал:
Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Судя по швам может быть запаяно в ноль, в любой момент может забиться напрочь и сейчас протекать не охотно.
Паковать резьбы тоже не умеют, так что если что паковали они же, то тоже переделать.
Ну и непонятно зачем остался металлопласт после счётчика, если уж всё переделывалось.
Ну и отсутствие теплоизоляции/гофры на трубах под замуровывание.
ser000, Спасибо!
Котел Baxi luna 3 comfort.
10 радиаторов и оставили два отвода ТП. Циркулирует вроде нормально. Температура от 30 до 55 градусов набирается за несколько минут.
Металлопластик по воде чуть позже поменяем. Пока только отопление делали.
BV, От предыдущего собственника досталась забитая система. В левом крыле полностью отсутствовала циркуляция. Необходимо было с наименьшими затратами восстановить систему, добавив в контур ТП.
система должна работать (и балансироваться) - а схема содержать в том числе и арматуру, диаметры, мощность радиаторов (не говорю, что должна быть рассчитана)
BV, Котел 2-х контурный. На схеме ГВС не стал указывать,т.к. ее не меняли. Диаметр труб прямой и обратки 32, на радиаторах 20. Сами радиаторы алюминиевые, не менялись. ТП в душевой и в ванной будут регулироваться черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
Afred написал:
Сами радиаторы алюминиевые, не менялись.
что на радиаторах на входе? Клапана с преднастройкой, или краники? (чем балансировать радиаторы????)
Afred написал:
черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
RTL еще ладно (см схему подключения, да и петли - лучше улиткой), но прямой клапан - не вариант.
Хотя-бы пролить всю систему большим напором-расходом (хорошая струя, или слабенькая?) через каждую точку подключения радиатора - на предмет запаек (фото выше)
BV, На входе в радиаторы вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI. На данный момент вся система отбалансирована. Во все радиаторах одинаковая температура.
Afred написал:
Во все радиаторах одинаковая температур
балансируется по температуре обраток (принимая во внимание дельта Т), при полностью открытых ручных, контактным термометром - термопара (лучше) или пирометром