Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.06.2020 Ульяновск Сообщений: 10
#6939321

Здравствуйте, Прошу помощи
Есть балкон 2 на 3 метра. Дом монолитно-кирпичный.
Рабочие залили стяжку для выравнивания М300-2 сантиметра где то.
Сверху положили 50 мм Техноплекс
И на него уложили Кнауф элементы пола 20мм

С рабочими этими расстался.
Сейчас интересует, что стоит дальше делать с полом?
Рабочие предлагали залить Ceresit CN 175 толщиной 15мм. Но технолог Ceresit уверяет, что меньше 40 стяжка над пеноплексом треснет
Уже куплены маты теплого пола 210 вт и керамогранит.

Стоит ли лить стяжку на гвл ? Если да, то какую? Если нет, то как дальше монтировать теплый пол и керамогранит?
Просто в инструкции к теплому полу написано, что нельзя укладывать на гипсокартон, пробку и так далее.

выкинуть ГВЛ и сделать стяжку

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ankorn написал:
нельзя укладывать на гипсокартон, пробку и так далее.

У вас элемент пола. Но

BV написал:
выкинуть ГВЛ и сделать стяжку

+1

ankorn, Можете спокойно укладывать тёплый пол на этот пирог, и выравнивать хоть клеем, хоть ровнителем под укладку плитки.
А можете как посоветовал BV...
Оба варианта имеют право на существование.

Мой опыт к Вашим услугам!