19.12.2020 в 15:34:06
Добрый день! Прошу вашей помощи в решение проблемы с обратной тягой на 5 этаже пятиэтажного кирпичного дома с газовой колонкой без тех.этажа. 3 к-квартира, перепланировка: кухня совмещена с комнатой. Зима, отопительный сезон. Окна ПВХ. На кухне два вент.канала:
Если все окна закрыты образуется обратная тяга из вытяжек № 2 и 3, тяга в квартиру усиливается при включении газовой колонки (понимаю, что сколько уходит (в канал №1), столько должна придти) в этом случае приходит из каналов 2 и 3.
Если открыть хотя бы 1 окно на проветривание (ручка на 180гр) - тяга нормализуется и стремиться вверх, в квартиру перестает тянуть; Если поставить на микро (ручка примерно на 135гр) - тяги нет, т.е. ни в квартиру ни вверх не тянет, если на всех окнах поставить микро - тяга вверх есть, не такая сильная, как при открытом окне.
У меня вопрос:
Нужны ваши советы, благодарю!
не могу прикрепить фото, поэтому вот ссылки
План квартиры:
19.12.2020 в 15:50:39
Nekrich написал: Если все окна закрыты образуется обратная тяга из вытяжек № 2 и 3, тяга в квартиру усиливается при включении газовой колонки (понимаю, что сколько уходит (в канал №1), столько должна придти) в этом случае приходит из каналов 2 и 3.
так и должно быть!
Nekrich написал: Решит ли проблему установка приточных клапанов на окна?
лучше в стены КИВ-квадро
Nekrich написал: На кухню + совмещенную комнату + комнату по стороне кухне?
приток на кухню НЕ СТАВИТСЯ, только в комнаты
Nekrich написал: Нужен ли приточный клапан в комнате с балконом выходящая на др сторону дома?
да
Nekrich написал: Нужно ли приоткрывать балконную дверь (балкон тоже в ПВХ)
нет, если будет клапан
Nekrich написал: слышал, при сквозном проветривании может быть опрокидывание из за разряжения.
бывает, попробуйте - узнаете
Nekrich написал: Сколько клапанов нужно и на какие окна?
по 1 клапану на стенах комнат на высоте метра полтора. Выше = лучше
19.12.2020 в 23:11:33
BV написал:
Nekrich написал: Если все окна закрыты образуется обратная тяга из вытяжек № 2 и 3, тяга в квартиру усиливается при включении газовой колонки (понимаю, что сколько уходит (в канал №1), столько должна придти) в этом случае приходит из каналов 2 и 3.
так и должно быть!
Nekrich написал: Решит ли проблему установка приточных клапанов на окна?
лучше в стены КИВ-квадро
Nekrich написал: На кухню + совмещенную комнату + комнату по стороне кухне?
приток на кухню НЕ СТАВИТСЯ, только в комнаты
Nekrich написал: Нужен ли приточный клапан в комнате с балконом выходящая на др сторону дома?
да
Nekrich написал: Нужно ли приоткрывать балконную дверь (балкон тоже в ПВХ)
нет, если будет клапан
Nekrich написал: слышал, при сквозном проветривании может быть опрокидывание из за разряжения.
бывает, попробуйте - узнаете
Nekrich написал: Сколько клапанов нужно и на какие окна?
по 1 клапану на стенах комнат на высоте метра полтора. Выше = лучше
BV, Спасибо за ответ!
20.12.2020 в 00:31:21
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу