Bulgar788
Bulgar788
Новичок

Регистрация: 20.12.2020

Казань

Сообщений: 3

20.12.2020 в 17:27:55

Вентиляция офиса общей площадью 250 кВ м Нарезан на Комнаты по 20-50 кВ м. П Сейчас плотность офисных сотрудников такая что на человека около 4 м2. Высота потолков 3 м. В Каждой Комнате есть Окна с возможностью вентиляции. Нормативных обязательств по вентиляции нет, но есть желание создать комфортную работную среду с хорошим воздухообменом. Есть ли смысл для его увеличения ставить только вытяжную вентиляцию? (Чтоб не дуло как в случае с приточной) Будет ли работать в отсутствии приточной Части? Спасибо всем заранее за советы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

20.12.2020 в 17:34:37

Bulgar788 написал: (Чтоб не дуло как в случае с приточной)

любая вентиляция проектируется так, чтобы "дула" не было

Bulgar788 написал: Будет ли работать в отсутствии приточной Части?

Откуда будет появляться воздух взамен удаляемого? Вы же понимаете, что чудес не бывает....

Bulgar788 написал: но есть желание создать комфортную работную среду с хорошим воздухообменом.

желание подкреплено бюджетом?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12894

20.12.2020 в 17:41:18

Bulgar788 написал: Есть ли смысл для его увеличения ставить только вытяжную вентиляцию? (Чтоб не дуло как в случае с приточной) Будет ли работать в отсутствии приточной Части? Спасибо всем заранее за советы.

Если приточная вентиляция дует - значит неправильно размещены вент.решетки.

Что касается увеличения вытяжной вентиляции

  1. Вообще-то нормируется приточный воздух.
  2. Старая пословица гласит: "Свято место пусто не бывает ..." На место удаленного воздуха должен прийти приточный. Если Вы этого не обеспечите, то природа сделает это точно, но приток будет попадать в офис со всех всевозможных щелей.

Bulgar788 написал: Сейчас плотность офисных сотрудников такая что на человека около 4 м2.

Если память не изменяет то "плотность населения" должна быть 1чел. на 6м2. могу и ошибаться. А сейчас тем более ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Bulgar788
Bulgar788
Новичок

Регистрация: 20.12.2020

Казань

Сообщений: 3

20.12.2020 в 22:41:34

Спасибо всем! Посмотрел видео: https://youtu.be/vYXGfAsT7aY Один подобный аппарат дает до 200 м3 в час вытяжки на один виентилятор + несколько приточных клапанов около потолка (без подогрева) на каждую большую комнату в 60 м2. На плане этажа: https://ibb.co/xLhWJ8C нарисовал стрелки внутрь - пассивные клапана приточные (под потолком) стрелки наружу - вытяжка, кружки- вытяжные вентиляторы типа того что в комплекте с northwind country (с минимальным для 100-200 м3 показателями шума) в центральной секции есть в стене вентиляционный канал, туда и выдув. Что думаете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

20.12.2020 в 23:55:02

Bulgar788 написал: Один подобный аппарат дает до 200 м3 в час вытяжки на один виентилятор

при "голой" работе без учета сопротивления каналов, и гремит заметно

Bulgar788 написал: Что думаете?

Делайте, дешево же ... почти бесплатно :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12894

21.12.2020 в 00:26:45

Bulgar788 написал: ... Что думаете? ....

Что такое 200 кубов для такого помещения ??? Если хотите сделать :

Bulgar788 написал: .... есть желание создать комфортную работную среду с хорошим воздухообменом. ....

Как писал выше для офисов нормируется приток а не вытяжка А что касается притока то, если правильно помню, то на 1-го постоянно работающего приточного воздуха должно быть 40м3/час + по 25 кубов на одного временно находящегося в офисе.

Считаем грубо, 250 м2 (площадь офиса)/ 4м2 (на кол-во метров на чела) = как минимум 60 человек. Даже если половина постоянно работающих а половина болтающихся получаем :

30х40+30х25 = 1200+750 = 1950 м3/час

Т.е. Вам необходим воздухообмен в 2000 кубов воздуха. Это если не ошибся. А мне кажется что ошибся.

И Ваши 200 кубов Вытяжного воздуха а не приточного примерно то же самое что зайцу стоп-сигнал к одному месту прилепить. Зря потраченные деньги.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Bulgar788
Bulgar788
Новичок

Регистрация: 20.12.2020

Казань

Сообщений: 3

21.12.2020 в 10:32:36

Спасибо за расчет. Скорректировал на реальное макс количество людей (50=25+25), 1500 кубометров, по 500 кубов на секцию. Есть такая модель: https://zilantvent.ru/rekuperatory-spvvr-kr-200.html Производительность 400 кубов на вдув или на выдув, если одну на одной стене поставить, вторую на другой стене секции поставить напротив? или три таких: http://klapan.insolar.ru (по 150 кубов на один вентилятор)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

21.12.2020 в 14:22:49

Bulgar788 написал: Есть такая модель: https://zilantvent.ru/rekuperatory-spvvr-kr-200.html Производительность 400 кубов на вдув или на выдув, если одну на одной стене поставить, вторую на другой стене секции поставить напротив?

То... также и останется ДО!!!!!! 200 кубов, потому, что один должен работать на приток, другой - на отток, и потом меняться ролями. https://zilantvent.ru/rabota-rekuperatorov-spvvr-zilant.html

Если подержать в руках эту поделку, то сразу становится ясно, что своих денег она не стоит.

Ищите полноценный рекуператор...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12894

21.12.2020 в 15:20:09

BV написал: Ищите полноценный рекуператор...

На авито часто встречается что нибудь интересное. Тем более что сейчас у них и доставка есть.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу