Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

21.12.2020 в 16:52:09

Расстояние между сантехкабиной и потолком 16 см, планируется натяжной потолок.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109246

21.12.2020 в 16:57:06

Профиль и к потолку и к кабине, на профили - ГВЛ. Размер профиля к потолку - желательно чтобы саморезы крепления профиля натяжного попали в металл профиля. Если натяжной ниже, то лучше предварительно усилить лист ГВЛ профилем изнутри, но можно и без этого

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

21.12.2020 в 17:23:15

BV, профиль не получится. Бруски в распор.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.12.2020 в 17:28:43

Пеноблоком заложить.

Крутить профиля в таком месте это трэш, а усадка дерева это угар. ;)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

21.12.2020 в 17:36:49

штукатурка с низким модулем упругости (с)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109246

21.12.2020 в 17:44:15

dmitrovski написал: профиль не получится.

причина?

dmitrovski написал: Бруски в распор.

которые потом выпадут вместе со всем, что на них налеплено?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9766

21.12.2020 в 21:11:17

А стенка у вас с внешней стороны из чего планируется? Или стенка сантехкабинки и будет стеной коридора?

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

22.12.2020 в 14:30:44

Мишутк написал: А стенка у вас с внешней стороны из чего планируется? Или стенка сантехкабинки и будет стеной коридора?

Да, верно.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

22.12.2020 в 14:39:44

Спасибо всем ответившим, буду использовать пеноблоки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109246

22.12.2020 в 14:42:37

Alex19955 написал: Спасибо всем ответившим, буду использовать пеноблоки.

Alex19955, зря! Крепить профиль натяжного в пеноблок - идея не очень, хотя если 500й...

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

22.12.2020 в 17:05:59

запенить.после набухания-лишнюю пену срезать

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.12.2020 в 17:08:07

ANT/D написал: запенить.после набухания-лишнюю пену срезать

ANT/D, в пену потолки не закрепить. ;)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9766

22.12.2020 в 21:22:11

Я бы к потолку прикрепил уголки и на них профиль. К профилю полосу ГК или подобного материала. Уровень профиля по уровню крепления багета потолка.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2021 в 15:07:31

А если использовать гипсовые блоки, выдержит ацеид нагрузку?

0
Аватар пользователя
SergeyZ72

Местный

Регистрация: 03.03.2021

Москва

Сообщений: 14

22.04.2021 в 21:28:54

Alex19955,если не секрет, каким образом проблему решили? Мне вот идея BV нравится, но вот как ее осуществить,не пойму((( Как ,блин , профиль то прикрепить?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу