MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

25.12.2020 в 03:20:06

Rumato написал: dem9968, Где только Вы набрались подобной глупости? Ааа, понял! В Интернете :) Тогда классика - собирайте :yu:

Rumato, Опять опередили!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

25.12.2020 в 08:32:23

dem9968 написал: за ту же стиралку, у которой ченть гденть отгнило и фаза оказалась на корпусе.

В новостройке от ПИК планируется двухпроводка? :a

dem9968 написал: вода = трубы. А трубы заземлены.

Ну да, трубы. Я с 16-го года в новостройках железных труб не видел, всякие эти ДСУПы лепим на полипропилен с полиэтиленом, отчаянно заземляя воду.

За кран можно хвататься невозбранно. Я пробовал. :yu:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

25.12.2020 в 08:36:24

dem9968 написал: вода = трубы. А трубы заземлены.

Ну да, трубы. Я с 16-го года в новостройках железных труб не видел, всякие ДСУПЫы лепим на полипропилен с полиэтиленом :D

За кран можно хвататься невозбранно. Я пробовал. :yu:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.12.2020 в 10:02:32

Rumato написал: 10 мА только на водонагреватель,

На кой?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.12.2020 в 10:10:50

dem9968 написал: то она 2-3 раза за час при интенсивной стирке нагревает литров 8 воды

Может, мне все СМ древние попадались, но режима с 2-мя нагревами не встречалось.

dem9968 написал: Учитывая что у меня стиралка работает минимум 2 раза подряд, то на втором заходе стирки мы получим одновременно работающие на полной мощности стиралку и сушку, т.е. 3.3кВт.

И что криминального?

dem9968 написал: А дальше может быть, например так: запустив стирку и сушку, жена идет сушить волосы.

Вы хотите сказать, что Ваша жена принимает душ во время работы СМ? :eek:

dem9968 написал: Аналогично и с духовкой. ее среднее потребление при пиролизе 2,7квт. Включи во время работы чайник или там гриль электрический, ну или посудомойку на худой конец, и все тоже самое - через 30-120 секунд все отключится.

Даже не чихнет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.12.2020 в 10:14:40

dem9968 написал: но того времени пока она это делает более чем достаточно чтобы перегрузить линию.

Дано : 4 комнатная квартира , на кухню идёт кабель 3х2.5 под С16А . На кухне - ДШ , ПММ , СВЧ , пароварка , хлебопечь , холодильник , сушка фруктов на 800 Вт , электрочайник ( хотя плита - газовая ) , кулер . При этом в квартире живёт 5 человек и собачка ( это важно , так как при жаре в городе более 40 град - работают 4 сплита ! ) . В квартире есть всё - ну любят они гаджеты , вводной - С25 А . Никто не

dem9968 написал: дальше может быть, например так: запустив стирку и сушку, жена идет сушить волосы. Включает фен мощностью 2,2кВт и... через 30 секунд остается с недосушенной головой и выключенными стиралкой и сушкой.

вообще не заморачиваются - пользуются кто чем хочет и по куй им на установленную мощность . Задача : рассчитайте за какое время отключится квартира ? Ну или линия кухни . П.С. Электрическую духовку они купили несмотря что в доме газ , так как газовики запросили 40 тыс за второй сосок :) Мне был сюрприз (

dem9968 написал: получается что можно не учитывать максимальную мощность только если техникой не пользоваться или пользоваться строго по расписанию.

да кому оно надо , ваше расписание ... это вы ещё про расчётную температуру не прочитали в тырнете :swoon

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.12.2020 в 10:17:17

dem9968, займитесь ревизией существующей проводки , как правило она сделано безобразно , хотя есть исключения как ни странно . Это более продуктивно чем лепить монстрощит или лакшериразводку

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2020 в 11:49:10

СтранникXXI написал:

Rumato написал: 10 мА только на водонагреватель,

На кой?

Личный бзик. Единственный прибор где есть прямой контакт человека с водой, читай с тэном.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.12.2020 в 12:04:34

dem9968 написал: но того времени пока она это делает более чем достаточно чтобы перегрузить линию.

см время-токовые характеристики АВ - чтобы сработать - автомату нужно время на нагрев

dem9968 написал: то она 2-3 раза за час при интенсивной стирке нагревает литров 8 воды до 40 градусов. На каждый нагрев ей надо около 9 минут.

Машина греет воду только в начале цикла стирки, и то - половину времени первой фазы"стирка" до первого полоскания

dem9968 написал: Включает фен мощностью 2,2кВт и... через 30 секунд остается с недосушенной головой и выключенными стиралкой и сушкой. Сценарий более чем реальный.

Если линия 2.5мм2 - ставите 20А АВ и жена сухая

dem9968 написал: ее среднее потребление при пиролизе 2,7квт. Включи во время работы чайник или там гриль электрический,

Если чайник не полный - АВ сработать не успеет, при полном - не большая вероятность есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.12.2020 в 12:12:27

dem9968 написал: До кучи как минимум 3 замурованных в штукатурку распайки на вагах, почти во всех розетках/распайках/выключателях во все стороны торчат оголенные концы, ну и кучка мелочей типа перепутанных на вводе фазы с нулем и полным отсутствием света и розеток в кладовке и гардеробной. А напоследок, после всего двух срабатываний (так нашлась первая замурованная распайка, а потом нашлись перепутанные фаза с нулем) вводное селективное УЗО DeKraft благополучно сдохло.

Настоятельно рекомендую отревизовать все, что есть сейчас, перед тем, как добавлять. (Может случиться, что линию надо будет заменить, т.к. проблему будет найти сложнее, чем проложить новое) Проверить мегомметром изоляцию.
После работничков встречается подрезанная изоляция в штукатурке. Буквально вчера проверял новую проводку + щит 3х фазный. Все типа хорошо - узо не срабатывают. Прораб гордится. А мегомметр показывает что линии под одним УЗО "моросят" .... причину пока не нашли - времени не хватило. Вчера уже на другом обьекте - "покусанный" кабель...
По наблюдениям обычно не везет "половым" кабелям, проходящим через проемы дверей где им достается больше всего

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.12.2020 в 14:30:05

Rumato написал:

СтранникXXI написал:

Rumato написал: 10 мА только на водонагреватель,

На кой?

Личный бзик. Единственный прибор где есть прямой контакт человека с водой, читай с тэном.

Вы же прекрасно понимаете, что УЗО даже 300мА отключит линию задолго до того, как напряжение на корпусе станет хоть сколько-нибудь заметным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.