Еагений
Еагений
Новичок

Регистрация: 25.12.2020

Казань

Сообщений: 8

25.12.2020 в 15:41:05

Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста советом. В подземном гараже есть центральная система отопления. В прошлом году регистр был горячий. В этом году председатель придушил систему, чтоб платить меньше за отопление. Он у меня сосед, прям за боковой стенкой. Так у него регистр сейчас горячий, а у меня сверху чуть тёплый, снизу прохладный. Схему системы отопления гаража прилагаю. Краны маевского открывал, воздуха нет, кран на регистре открывал, как сольешь ведро тёплой воды, дальше идёт кипяток, ведро 10 литров заполняется секунд за 15.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.12.2020 в 16:07:54

Еагений написал: Схему системы отопления гаража прилагаю.

нужна ВСЯ схема вместе с соседом и соседями

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

25.12.2020 в 16:27:44

Диагноз понятен, в общих чертах-двутрубка без регулировочной арматуры. Не ясно только откуда там полипропилен взялся.

0
Еагений
Еагений
Новичок

Регистрация: 25.12.2020

Казань

Сообщений: 8

25.12.2020 в 16:31:01

Inter, полипропилен я сделал, там трубы металопластиковые узкие были, вот я их и поменял

0
Еагений
Еагений
Новичок

Регистрация: 25.12.2020

Казань

Сообщений: 8

25.12.2020 в 16:32:40

BV, у всех регистры одинокаовые, со времен СССР, гаражи 1980 годов

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

25.12.2020 в 16:47:29

Еагений написал: полипропилен я сделал, там трубы металопластиковые узкие были, вот я их и поменял

дополнительный вопрос-откуда там взялись металлопластиковые трубы и есть ли уверенность, что стыки в соединениях ППР не заплавлены? Но это так, вершина айсберга, основная проблема-несбалансированная система, в которой все ОП работают только при сильно избыточном напоре, а при его снижении те, что дальше от теплоузла, могут совсем "остановиться". Заужения Ду также способствуют этому.

0
Еагений
Еагений
Новичок

Регистрация: 25.12.2020

Казань

Сообщений: 8

25.12.2020 в 16:54:35

Inter, трубы целиком снимал, проходимость там отличная. Думаю, может вентиль на обратке залип

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

25.12.2020 в 17:12:44

Еагений написал: проходимость там отличная

Не возможно это проверить(почти).

Еагений написал: Думаю, может вентиль на обратке залип

Гляньте, конечно... но ещё раз

Inter написал: основная проблема-несбалансированная система, в которой все ОП работают только при сильно избыточном напоре

Его то как раз и стало меньше

Еагений написал: В этом году председатель придушил систему, чтоб платить меньше за отопление.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

25.12.2020 в 18:10:44

Еагений написал: у меня сверху чуть тёплый, снизу прохладный.

Запаянная по диагонали ППр труба в пластиковый кран намекает, что проходное сечение может быть заварено в ноль (возможно на всех соединениях). Ну и американка металл-ППр не лучшее решение для кипяточка - надо было брать ППр с внутренней резьбой и в него уже металлическую американку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.12.2020 в 18:44:40

Еагений написал: BV, у всех регистры одинокаовые, со времен СССР, гаражи 1980 годов

Еагений, Возможно вам это понятно, мне нет. Без схемы - к экстрасенсам....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.12.2020 в 18:49:24

Inter написал: Диагноз понятен, в общих чертах-двутрубка без регулировочной арматуры. Не ясно только откуда там полипропилен взялся.

Inter, ну почти так - частично - но на 2м фото все же вентили стоят, и хоть как-то дросселируют. А у председателя - наверное уже установлены шаровые (гипотеза)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.