bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

26.12.2020 в 14:08:25

Может, у кого умная мысль возникнет, а то у меня их нет. Дома стоит система защиты от протечек "Аквасторож эксперт". 4 активные датчика, по-моему, это так называется. Те, которые с конденсатором, и система по нему может мониторить разрыв контакта с датчиком. С неделю назад упал в аварию один из датчиков, мигают красные лампочки "неисправность" и номер датчика. При этом сам датчик исправен, менял его местами с другим, все равно мигает ошибка на этом же номере. Более того, на тестовое смачивание водой система исправно реагирует, перекрывая краны. То есть и проводка и контроллер в рабочем состоянии. Короче, я запутался, буду признателен, если у кого будет мысль, в какую сторону копать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127991

26.12.2020 в 14:43:00

bc---- написал: если у кого будет мысль, в какую сторону копать.

в сторону провода и его контактов. Возможно - переустановить систему, если там есть сброс. Чтобы она заново нашла все датчики

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

26.12.2020 в 16:38:31

BV, если бы контакты не контачили, то датчик и на залив не реагировал бы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127991

26.12.2020 в 16:41:48

bc----, может быть плавающий дефект... предположение, но проверьте. Ну или сам блок по этому входу неисправен. Позвоните еще в их сервис

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

27.12.2020 в 15:37:06

Проблема исчезла после трех перезагрузок. Две первые ее не убрали. Вообще ничего не понимаю...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127991

27.12.2020 в 16:06:48

bc----, скольки проводные датчики? (с аквасторожем давно не сталкивался)

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

27.12.2020 в 18:09:55

BV написал: bc----, скольки проводные датчики? (с аквасторожем давно не сталкивался)

BV, двухпроводные. Там в "умных" датчиках стоит конденсатор, через который контроллер мониторит, что с датчиком не потеряна связь. В данном случае "связь" была типа потеряна, но при этом на тестовый залив система совершенно штатно реагировала. И обмен двух датчиков картину не менял. Ну то есть явно был чисто софтверный глюк, но непонятно, почему он не ушел после первой перезагрузки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127991

27.12.2020 в 18:13:32

bc----, Вы меняли подключения датчиков меняя провода на входе контроллера, или на самом конце линии перекидывали датчики?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127991

27.12.2020 в 18:15:16

bc---- написал: Ну то есть явно был чисто софтверный глюк, но непонятно, почему он не ушел после первой перезагрузки.

Х.З. что туда заложил программист, может у них полный сброс - надо три раза перезагрузить....

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12410

27.12.2020 в 19:13:19

bc---- написал: Может, у кого умная мысль возникнет, а то у меня их нет.

Например, плохой (неустойчивый, плавающий) контакт. И система теряет датчик. При перезагрузке система ищет датчики и может найти датчик с неустойчивым контактом, а может и не найти.

0

ИМХО (IMHO)

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

27.12.2020 в 20:01:28

BV написал: bc----, Вы меняли подключения датчиков меняя провода на входе контроллера, или на самом конце линии перекидывали датчики?

BV, нет, конечные датчики менял местами, но место ошибки оставалось постоянным. Видимо, чисто софтверный глюк. После трех перезагрузок работает, как часы. Но блин, почему не после первой??????????

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу