26.12.2020 в 21:17:32
Добрый.
Ситуация сложилась таким образом что канал воздуховода, куда я планирую подвести кухонную вытяжку, представляет собой пластиковую трубу длиной около 3х метров и диаметром всего 80мм. Но зато выходит эта труба сразу на крышу. Вытяжка будет установлена в помещении общим размером 35 метров с высотой потолков 2,6 метра, где непосредственно кухня занимает закуток около 6-ти метров. Между кухней и остальной площадью никаких дверей/перегородок нет. Дилемма в том какой мощности выбрать вытяжку. В частности, выбор между встроенными моделями:
Мое понимание, как человека не знакомым с теорией вентиляции, что в моем случае (канал 80мм) чем ниже мощность вытяжки тем лучше, поскольку той мощности что может обеспечить двигатель, выдувающий 630 кубов, можно добиться при очень сильном шуме, ну и эффекта от мощного агрегата будет немного. ну и плюс к тому воздуховод менее мощного агрегата ближе к тому что имеется в потолке, что также ближе к балансу.
Оговорюсь - вопрос не касается стоимости агрегатов, вопрос касается оптимальности выбора. С имеющимся воздуховодом уже поделать ничего нельзя, с этим жить. Ну и на рециркуляцию вытяжку пускать не планирую
Прошу совета по наиболее верному выбору мощности вытяжки в моем конкретном случае, желательно с теоретическим обоснованием - хотелось бы самому осознать суть.
Спасибо
26.12.2020 в 21:50:15
Bull написал: Мое понимание, как человека не знакомым с теорией вентиляции, что в моем случае (канал 80мм) чем ниже мощность вытяжки тем лучше, поскольку той мощности что может обеспечить двигатель, выдувающий 630 кубов, можно добиться при очень сильном шуме, ну и эффекта от мощного агрегата будет немного. ну и плюс к тому воздуховод менее мощного агрегата ближе к тому что имеется в потолке, что также ближе к балансу.
Чтобы не грубить, т.к. эта тема обсосана здесь уже миллион раз. Задам маленькую практическую задачку.
Возьмите швейную иглу и вставьте в ее ушкО канат. Немного облегчу задачу. Иглу можно использовать цыганскую. А вместо каната - обычную бельевую веревку (хотя бы толщиной 6-8 мм)
Вставите - поймете работу Вашего будущего зонта. Нет - так нет ..... ??
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.12.2020 в 22:01:19
Задание бредовое, но если хочется - пожалуйста:
Bull написал: Bosch, производительность 300 кубов, вывод воздуховода 120мм
плюс дополнительный НАПОРНЫЙ канальный вентилятор.
Какой нужен напор вентилятора - апроксимация по каналу Д100
Попытка впихнуть невпихуемое - верблюда в игольное ушко.
А без доп напорного вентилятора мотор вытяжки (не напорный, вы где-то видели характеристики напор-расход для вытяжек?) будет "рычать-пыхтеть" и даст ну в лучшем случае 100м3 (не посчитаешь, наверное меньше) - что - ниочем Удачи
26.12.2020 в 22:36:27
ладно-ладно, разошлись. Я сам понимаю что задача бредовая. Но что мне делать если строители при заливке монолита в моей квартире на последнем этаже заложили в монолит именно трубу 80. Мне их расстрелять? Но при этом вытяжка должна какая-то быть. Циркуляция ну реально не вариант, особенно принимая во внимание тот факт что у меня 2 ряда кухонных шкафов, а оставшаяся ниша над шкафами закрыта гипсокартоном. ПО факту даже воздух, без ущерба кухне и внешнему виду некуда внутрь квартиры выводить.
Из вышесказанного я понимаю что в принципе вытяжка Bosch, с учетом того что 300 кубов это максимум и по факту на максимуме вытяжки мало кто использует, на первый скорости, выдавая условные 100 кубов (в идеале), вполне себе может существовать... Т.е. по любому связываться с Икеей с максимумом в 600 кубов не нужно.
Что касается напорного вентилятора... Если предположить что его пока что можно поставить, то как в запаралелить работу вытяжки и такого вентилятора? Любой другой вариант их взаимодействия (через отдельную кнопку, к примеру) ну просто нереален, кмк.
26.12.2020 в 22:45:30
Bull, сверлите фасад и выводите туда вытяжку, хоть все 600кубов
Bull написал: трубу длиной около 3х метров и диаметром всего 80мм. Но зато выходит эта труба сразу на крышу..
раздолбите перекрытия и поменяйте трубу на 150-160-200.
Ищите проект дома, и если там не 80 - имейте строителей по гарантии. Если в проекте 80 - имейте проектировщиков нарушивших нормативы
26.12.2020 в 22:55:37
Да невозможно это! Я же не даром указал в посте что с имеющимся воздуховодом уже ничего поделать нельзя и с этим придется жить. Дом по индивидуальному проекту, проектов вентиляции тут не существует ибо здесь вентиляцию не делают от слова ВООБще. Ну разве что под вытяжку все-же дырки выводят, а и то не везде - встречал несколько раз квартиры с установленными вытяжками но работающими на рециркуляцию по той простой причине что отверстий в стене или где-либо еще не предусмотрено. Ну нет их и все. Так что моя труба, я думаю даже нигде не прорисована. Раздолбать 3 метра монолита в плоскости стены чтобы поменять трубу по трассе ее укладки - утопия. Никаких СНИПов в стране, в которой происходит дело - нет. Тут недавно с осликов слезли, а вы про СНИПы. Если прорубить потенциально вверх межэтажное перекрытие - труба упрется в эксплуатируемую крышу, по плоскости которой сделана гидроизоляция, утепление, положена плитка, да еще в этом месте должна быть установлена мебель. Если в сторону - то придется прорубаться через стояк с дренажными трубами, да и в итоге такой вывод будет аккурат на лестнице, ведущей на крышу, со всеми прелестями. КОроче, тупик.
27.12.2020 в 01:01:28
Bull, вверху, ниже потолка на 10-20см по стене ведем трубу не менее Д125 (Д150 - очень гуд) горизонтально до фасадной стены с окном и где-то вверху сверлим отверстие Д150-160-200 (алмазной коронкой либо перфом перфорировать по кругу) с небольшим уклоном наружу (антидождь), теплоизоляция вокруг трубы, внутри трубы три обратных клапана бабочки, чтобы не было задувания при выключенной вытяжке. Снаружи решетка с уклоном ламелек вниз (от дождя)
27.12.2020 в 01:59:29
Ну хорошо, может быть, при удачном стечении обстоятельств, мне удастся в боковой стене, в коробе, между дренажными трубами, протиснуть вентиляционную трубу диаметром миллиметров 100. Может ли быть рабочим вариантом ситуация, при которой от вытяжки отходит труба 120-150мм вертикально до потолка, далее, у потолка стоит тройник от которого горизонтально вбок уходит 100мм и через метра 1,5 выходит наружу в вертикальной стене, а основная труба идет чуть выше, сужается до 80мм, в монолите горизонтально вправо и метра через 2-3 тоже выходит наружу, но в горизонтальной плоскости вверх.
Такая конфигурация будет работоспособна? Формально итоговая площадь сопряжения с внешней средой будет даже больше чем площать входного сечения... Хотя эти отрезки и будут разной длины, разного сечения и разной конфигурации по изгибам.
Есть смысл над таким заморачиваться?
27.12.2020 в 02:36:39
Bull написал: Ну хорошо, может быть, при удачном стечении обстоятельств, мне удастся в боковой стене, в коробе, между дренажными трубами, протиснуть вентиляционную трубу диаметром миллиметров 100.
Прямоугольный примерно 200х100 (до и после - переход на круглую 150), или тупо плющите слегка подогретую трубу д150 и просовываете.
Bull написал: Может ли быть рабочим вариантом ситуация, при которой от вытяжки отходит труба 120-150мм вертикально до потолка,
у нормальных вытяжек выход 150, и труба 150.
Bull написал: далее, у потолка стоит тройник от которого горизонтально вбок уходит 100мм и через метра 1,5 выходит наружу в вертикальной стене,
почему не вывести 150?
Bull написал: а основная труба идет чуть выше, сужается до 80мм, в монолите горизонтально вправо и метра через 2-3 тоже выходит наружу, но в горизонтальной плоскости вверх.
ну зачем эти штаны делать? Одна 150 - лучше 100+80. Кроме того, вы забыли, что кроме вытяжки должен быть под потолком выход естественной вентиляции. ютуб поиск - как правильно подключить вытяжку, и еще здесь найти тему форумчанина Sculptor - там много полезного и много правильных фото.
Далее справитесь сами....
02.01.2021 в 17:35:03
BV написал:
Далее справитесь сами....
BV, с Новым Годом!!! Поздравьте меня, я победил! Ну почти... После ваших советов, изучив все остальные материалы, первосортно поругавшись с застройщиком, я-таки почти получил то что нужно. В частности, организован круглый канал на 120/125мм! Но есть несколько "но":
Соответственно, теперь у меня возникает дилемма в обратную сторону - какой мощности подобрать вытяжку под такую конфигурацию канала? Думается что изначально подобранный Бош с "родным" каналом на 120мм и мощностью 300м3/час вроде и маловато. С другой стороны, исходя из калькулятора, ссылка на который представлена выше, в случае приобретения вытяжки с максимальным воздухообменом на уровне 600м3/ч (под "родные" каналы 150 или 120мм по спецификации), предположив что ее работа в пол силы даст возможность прокачивать до 300м3/час, но даже с каналом 125мм скорость потока воздуха с таким объемом составит 6,8 м/с, что, как я понял из комментариев, too much.
Так что же, оставаться с самой маломощной из доступных вытяжек на рынке? Или все-же более мощная вытяжка (предполагаем что в ней установлен мотор, способный создавать больший напор) будет работать с тем же объемом воздуха тише? Поможет ли увеличение мощности "прокачать" 4 колена и решетку того-же диаметра с зауживающими реальный диаметр канала ламелями....
Посоветуйте плиз как жить теперь с этим: